施工噪声监控记录表怎么填写

举报 回答
施工噪声监控记录表怎么填写
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    275

举报 回答

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

没找到满意答案?去问秘塔AI搜索
取消 复制问题
已采纳
施工噪声监测记录表的填写通常包括以下几个关键信息 工程名称:填写正在进行施工的工程的全称。 监测日期:记录进行噪声监测的具体日期。 监测仪器型号:写明用于监测噪声的仪器的型号和编号。 监测时间:记录监测开始和结束的具体时间。 测点编号:对不同的监测点进行编号,以便于区分和管理。 噪声值(dB):记录每个测点的实际噪声水平,通常以分贝(dB)为单位。 等效连续A声级:这是评价噪声暴露的一个重要参数,反映了噪声的整体水平。 施工现场示意图:提供施工现场的简图,并标明测点的位置。 施工场地边界及测点位置:详细描述施工场地的边界以及各个测点的具体位置。 备注:可以填写一些特殊情况或需要说明的信息,例如天气条件、施工状态等。 以上信息应当根据实际监测情况如实填写,并确保数据的准确性和完整性。此外,监测记录表通常需要由施工单位的相关负责人签字确认,并妥善保存以备查阅。
取消 评论
00-12:00)、天气情况这些基本信息写清楚,然后噪声监测点位要标明白,像南侧厂界外1米这种不能含糊;每次测完得马上记下瞬时声级和等效连续A声级,别回头补——我们组长就因为补数据被监理打回来三次!还得手写签名+日期,电子版备份也得留着,不然环保局突击检查可就傻眼了,对了千万别忘了贴上校准记录,上次隔壁项目就因漏这栏被罚了两千块!
取消 评论
牛头不对马嘴
取消 评论
根据《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)规定,工程必须进行桩基静载试验,并其数量要求如下:
3.3 检测数量
  3.3.1当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:
  1 设计等级为甲级、乙级的桩基;
  2 地 质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
  3 本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。
  单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。

  单桩竖向抗拔静载试验,确定单桩竖向抗把极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求。
取消 评论
不是随便抄个数就行,得用经过计量检定的声级计,测前测后都得校准并记录本底噪声;表格里施工工序那栏必须写具体,比如混凝土浇筑(泵车作业)而不是笼统写土建施工;时间间隔严格按规范来,白天每2小时测一次,夜间每1小时测一次,每次不少于10分钟;最后负责人签字前一定要核对监测人员资质证号和仪器编号,我们总监说过,少一个数字整张表就算作废,还得重新测,真的别偷懒!
取消 评论
ZOL问答 > 施工噪声监控记录表怎么填写

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示