10KV高压柜怎么编号?

举报 回答
10KV高压柜怎么编号?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    7

  • 浏览数

    1,591

举报 回答

7个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

没找到满意答案?去问秘塔AI搜索
取消 复制问题
已采纳
10kV高压柜编号有套路!
开头2=10kV等级;
进线/变低开关:201、202…
出线开关:211、212、221、222…(按回路分);
联络开关基本是245;
计量柜、PT啥的有专属号,比如201-41、201-49~
注意哈!编号不是随便拍脑袋定的,得看设计习惯、电缆编号或柜子实际位置。定完就别乱改,不然调试直接懵圈
取消 评论
10kv高压柜,没有配软起动器的,一般是真空断路器。一般出线在馈线柜上。连到变压器上面降压使用。
取消 评论
企业单位多数不采用进线隔离柜。
一般由电力部门管理(计量)的10KV开关柜,要求是:进线隔离---计量---进线(断路器)---PT(电压互感器和避雷器)---馈线(变压器)
取消 评论
可以。

有些设计院或电气设计师喜欢设计进线隔离柜,这有其理由:在进线柜前面设置了明显断开点,方便进线断路器和电流互感器的检修。

但从故障概率来看,电流互感器一般不需维修。断路器本身可以抽出检修。
所以,进线隔离柜可以取消,这样可明显缩短干线长度,减小线路消耗。
至于边柜,是完全没必要的。纯粹浪费用户资金。
取消 评论
母联柜有断路器!这个断路器和两台进线做电器和机械连锁!至于你的 接线柜就是翻拍柜!不知道你里不理解!就是两段母线都是在柜顶,但是要通过母联就得有一个柜子吧母排翻上去!俗称翻排柜
取消 评论
楼主说的应该是电度表吧。读数X电流互感器变比X功率因数=用电量。
取消 评论
解决这个问题分两步:
1、计算电流比:400/5 = 400÷5=80
2、换算到一次电流:50X80=4000(A)
只要知道方法计算本题并不难:
首先是要计算变比,
其次要知道测量出来的二次的电流值,
最后用电流值乘以变比,结果就是一次侧的实际电流值的大小。
比如同样的电流互感器,二次测得的电流是15A,那么一次的电流就是80*15=120A,其他的依次类推。
取消 评论