1P+N仅断开相线,中性线(N)直通;2P则同时断开相线和中性线。1P+N体积小、成本低,但N线不断开,存在检修安全隐患;2P安全性更高,适用于对隔离要求严格的场合(如末端插座回路)。两者额定电流相同,但极数与分断能力不同。
取消 评论
漏电断路器有1P+N和2P的,都是使用在单相250V电路中的漏电保护,没有2P+N的
1P+N的漏保只有火线经过断路器,零线不经过断路器,漏保进出线都标有N字样,零线必须接N端子,如果接错,漏保跳闸只断开零线,线路依然带电的,是很危险的
2P漏电断路器是火线和零线都经过断路器,跳闸以后两根线同时断开
取消 评论
一个是选用1P(单联)断路器,一个是选择2P(双联)断路器;
1P+N只有一极有热磁脱扣的能力,而2P的两极都有;
1P+N只有一极有分断能力,而2P的两极都有。正常操作时,两个都是同时分开相线和零线。(1)1P+N比较适合TT系统,因同时断N线,可以防止断电检修设备时,检修人触及(因外部电源故障引起)N线上的危险电压。
(2)可能适合住宅内部配电,因一般住户均需二次装修,配电不规范,二次装修时可能会把L、N接错,同时断开可防止以外触电。
(3)不必担心可能造成N线接触不良,因是单相配电,即使断N线也不会对用电设备造成危害。

拓展资料
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
参考资料:百度百科:断路器
取消 评论
1P+N中N线是没有短路过载保护的
取消 评论
1P、2P、3P、4P,1P+N、3P+N断路器分别用在家庭和工业场所。
家庭空调回路都用1P、2P、1P+N开关。
区别是:
1P:只断开火线。
2P:火线零线同时断开。
1P+N:只断开火线,不断开零线。
取消 评论
1P是单极开关;1P+N是单极+零,开断时零线一直通着;2P是开断时零火都断。
取消 评论
1p 63a 用在空调,你这些断路器全用在配电箱内。
取消 评论
断路器1p、2p、与1p+n的区别:
电流不同:断路器1p是选用1p(单联)断路器;断路器2p是选择2P(双联)断路器; 1p+n是只有一极有热磁脱扣的能力,1p+n只有一极有分断能力,而2p的两极都有。
正常操作时,1p、2p、与1p+n都是同时分开相线和零线。
1,可能适合住宅内部配电,因一般住户均需二次装修,配电不规范,二次装修时可能会把L、N接错,同时断开可防止以外触电。
2,1p+n比较适合TT系统,因同时断N线,可以防止断电检修设备时,检修人触及(因外部电源故障引起)N线上的危险电压。
3,不必担心可能造成N线接触不良,因是单相配电,即使断N线也不会对用电设备造成危害。

拓展资料:
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。
额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。
工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。
参考资料:百度百科-断路器