湿式报警阀延迟器下方排水孔老流水怎么处理

举报 回答
湿式报警阀延迟器下方排水孔老流水怎么处理
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    6,092

举报 回答

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

没找到满意答案?去问秘塔AI搜索
取消 复制问题
已采纳
这说明你的湿式报警阀阀瓣闭合不严,水从报警管路流出,只是流量不大,所以没有驱动警铃报警。
取消 评论
这个问题我之前也遇到过,查了半天发现是延迟器里存水没排干净,或者进水压力太大导致水位一直顶着排水孔溢出来,建议先关掉水源,拧开延迟器底部的排污螺塞把积水彻底放空,再检查节流孔有没有被锈渣或杂质堵住,顺便用清水冲洗几遍,装回去后如果还滴漏,大概率是内部橡胶膜片老化变形了,得换原厂配件,别图便宜买杂牌,不然三天两头出问题
取消 评论
去年我家消防维保公司来检查就说这流水其实是设计上的正常现象,因为延迟器本身就要靠持续微量排水来维持水力警铃响应灵敏度,只要每分钟不超过3滴就不算故障;但如果像小溪一样流个不停,那基本确定是阀瓣密封面有划痕或者供水侧压力长期高于8MPa,他们当时直接给加装了个减压稳压阀,又重新校准了延迟器水位线,现在半年都没再漏过一滴水,建议先测下进水压力再决定修还是调
取消 评论
我家物业师傅说这其实挺常见的,根本原因往往是系统充水时带进空气,气泡卡在延迟器腔体上部形成气阻,让水位无法稳定回落,结果就从下方小孔持续渗水;解决办法是找到报警阀组上的自动排气阀(一般在阀体侧面),轻轻松开排气螺丝慢慢放气,听到嘶声且有水喷出后再拧紧,反复操作两三次基本就好了,注意别在系统满压时硬撬,容易崩密封圈
取消 评论
别急着拆零件!先观察流水是细流还是滴答滴答,如果是缓慢渗漏,八成是延迟器和阀体连接处的O型圈压不严或者老化龟裂了,我上次自己动手换了根硅胶圈才花了六块钱,用内六角扳手卸下延迟器固定螺栓,取出旧圈擦干净沟槽,涂点凡士林再压入新圈,复位后试压半小时基本不漏了;要是哗哗流那就是内部活塞卡滞,得找持证维保人员来调校
取消 评论