监控中心能设在二楼吗,消防验收时能过关吗?

举报 回答
监控中心能设在二楼吗,消防验收时能过关吗?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    7,064

举报 回答

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

没找到满意答案?去问秘塔AI搜索
取消 复制问题
已采纳
不能设置在2楼,应该设置在地上一层或者低下一层。
取消 评论
一、监控中心?是消防控制中心吧。如果是就不能设在二楼。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 4.1.4消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
二、但如果是二次装修的增设的自动报警系统主机,不受限制。
三、另外需要设消防控制中心的消防工程,应该先报审核吧。消防设施审核通过了,按审核意见施工,那么验收时就不会在设计上出问题,要挑也只会挑施工上的问题。
取消 评论
我家小区监控中心就在二楼,当时也担心过验收问题,后来咨询了消防支队的朋友才知道,只要符合建筑设计防火规范GB50016里关于消防控制室的条款就行,比如不能设在电磁场干扰强的地方、必须直通室外或安全出口、面积不小于10㎡、设备背面维修距离不小于1米,还有很重要一点是必须能联动喷淋、报警、排烟这些系统,我们当时还额外加装了气体灭火装置和声光报警器,最后一次性通过验收,所以关键不在几楼,而在细节是否抠到位
取消 评论
不允许的,但好多电厂设在二层了,多为集控室。
取消 评论
这个得看具体设计和规范啊,我之前帮朋友看过消防图纸,监控中心设二楼理论上是可以的,但必须满足耐火等级、独立疏散通道、应急照明、防火分隔这些硬性要求,比如墙体得是2小时耐火极限,门得是甲级防火门,还得有双电源和备用电源,通风系统也要防烟排烟分开,光楼层位置不是决定性因素,关键是所有消防设施都得按消防技术标准来配齐,验收时消防大队会逐条核对,缺一不可,建议提前找有资质的设计院出图再报审,别等快完工了才想起这事
取消 评论