现在建图纸上的常开防火门一般标成FMK-CK/S,FM是防火门的意思,K代表电控或消防联动,CK就是常开(CB才是常闭),S是双开门,D才是单开。但好多设计院的人还不太懂这套新代号,图上还是习惯写老的FM,钢质的写GFM,木的写MFM。
常开防火门其实就是在普通常闭防火门基础上加了个释放装置。平时靠控制器给电磁门吸通个DC24V电,把门吸住保持敞开。一有火警,控制器收到烟感信号或者消防联动信号,立马断电,电磁吸力消失,门就放开了。左右门会依次断电,大概延时6秒,靠闭门器自动把门关上。这时候控制器还会反馈一个动作信号,要是想监测门有没有关到位,可以再加个门碰开关。
国标人员密集场所消防安全管理GA654-2006第7.5.2.5条说了:该常开的防火门,火灾时必须能自动关上,自动和手动关的功能都得正常。还有GB12955-2008里也规定了,防火门要装闭门器,或者带自动关门功能的装置,而且这装置还得通过国家认可的检测机构认证。所以啊,这自动关闭装置在常开防火门里真少不了。
你这就是表示门的意思,防火门有甲乙丙几种,符号表示方法为FM。
l表示是梁、ll表示是连续梁、ql表示圈梁、jl表示基础梁、tl表示是梯梁、dl表示是地梁,z表示柱、gz表示构造柱、kz表示框架柱,m表示是门、c表示是窗。
(M)是汉语拼音的缩写,后面的数字是排列的序号,除了这个门(M),窗(C),还有别的,如:防火窗(FHC-1或FH-1),门联窗(MLC-1),推拉门(TLM-1),凸窗(TC-1),高窗(GC)等等, M就是门,C就是窗,后面数字代表类型。
根据习惯不一样,表示方法也不相同:梁(L)、柱(Z)、框架梁(KL)、框架柱(KZ)、构造柱(GZZ)、梯柱(TZ),梯板,压顶,压顶圈梁、踏步等等。如果是现浇的前边加一(X)。
拓展资料
检查施工图中容易出错的地方有无出错
1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
2、检查砖墙下有梁否。
3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。
4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。
常开式防火门在建筑工程图上的代号为FMK-CK/S,代号FM-表示防火门,代号K-表示受控(电控或消防联动控制)。代号CK-表示常开(CB-表示常闭),代号S-表示双开门(D-表示单开门)。很多建筑设计院人员并不熟悉此新代号,因此在一些建筑工程图上还是采用普通防火门代号FM(钢质防火门为GFM,木质防火门为MFM)。
举报成功
经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献
扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿