变频器出现EF故障怎么办?

举报 回答
变频器出现EF故障怎么办?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    10

  • 浏览数

    6,178

举报 回答

10个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

没找到满意答案?去问秘塔AI搜索
取消 复制问题
已采纳
  
  变频器出现EF意思为:
  接地故障脱扣,故障现象为在输出电缆或电机上出现接地故障,接地故障一般是变频器,电缆,或电机故障引起的,变频器可能是IGBT部分损坏接地。电缆可能是因为绝缘破损或浸水接地,电机可能是定子绝缘损坏接地,也可能是电缆过长导致接地故障。
  处置办法:
  检查电缆和电机有无接地故障,通常为绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地。
  检查方法:
  1、观察法。
  通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。
  2、万用表检查法。
  用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。
  3、兆欧表法。
  根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值。
  4、试灯法。
  如果试灯亮,说明绕组接地,若发现某处伴有火花或冒烟,则该处为绕组接地故障点。若灯微亮则绝缘有接地击穿。
  若灯不亮,但测试棒接地时也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。也可用硬木在外壳的止口边缘轻敲,敲到某一处等一灭一亮时,说明电流时通时断,则该处就是接地点。
  5、电流穿烧法。
  用一台调压变压器,接上电源后,接地点很快发热,绝缘物冒烟处即为接地点。应特别注意小型电机不得超过额定电流的两倍,时间不超过半分钟;大电机为额定电流的20%-50%或逐步增大电流,到接地点刚冒烟时立即断电。
  
取消 评论
变频器故障:
EF 为:接地故障脱扣, 故障现象为在输出电缆或电机上出现接地故障。处置办法: 检查电缆和电机有无接地故障,通常为绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地。
接地故障处理解决方案
1、故障现象
机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。
2、产生原因
  绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。
3.检查方法
(1)观察法。若灯不亮,但测试棒接地时 也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。对于接地点在铁芯心里面且烧灼比较厉害,烧损的铜线与铁芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相绕组分成两半,依此类推,最后找出接地点。
  
4.处理方法
(1)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。
(2)绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。
(3)绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。
(4)最后应用不同的兆欧表进行测量,满足技术要求即可。
取消 评论
这个不好弄,可能的原因有很多,如果排除外部接线的原因,那么可能是电路板出现问题,或者是霍尔元件出现问题(也就是电流检测元件)
取消 评论
什么系列的变频器 系列不一样 代码含义不同
取消 评论
检测故障
取消 评论
变频器出现EF意思为:
变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。当用户需要的平均流量较小时,风机、泵类采用变频调速使其转速降低,节能效果非常明显。
而传统的风机、泵类采用挡板和阀门进行流量调节,电动机转速基本不变,耗电功率变化不大。据统计,风机、泵类电动机用电量占全国用电量的31%,占工业用电量的50%。在此类负载上使用变频调速装置具有非常重要的意义。目前,应用较成功的有恒压供水、各类风机、中央空调和液压泵的变频调速。
参考资料来源:
百度百科-变频器
取消 评论
这个问题,首先要核对下变频器EF代表什么故障,照常用的意思应该是电机漏电
取消 评论
变频器出现EF故障的处理方法:

1、绕组受潮引起,接地处进行烘干,冷却60至70摄氏度左右,浇上绝缘漆整体烘干;

2、绕组端部绝缘损坏,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,烘干;

3、绕组接地点在槽内,重绕绕组或更换部分绕组元件。

4、应用不同兆欧表进行测量即可。

变频器EF故障为:接地故障脱扣,故障现象为在输出电缆或电机上出现接地故障。【摘要】
变频器出现EF故障怎么处理【提问】
怎么检查是电机原来,还是变频器原因?【提问】
变频器上面需要接抽水机接地气吗?【提问】
这个需要专业人员用仪器检查【回答】
有地线口子的就能接【回答】
但是我前晚抽水一晚都正常的,今晚发现了三次了,每次都是两个钟不到,又跳了【提问】
接地线会解决问题吗?【提问】
明天再试试,不正常的话需要专业设备检查【回答】
好的【提问】
取消 评论
加载全部10个答案 加载中...
ZOL问答 > 变频器出现EF故障怎么办?

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?