家用6方铝线,配多大的漏电保护器好?
现在都是商品房,房子都是统一布线。装开关也一样。这是成熟得技术,不用质疑。
多大的线径、空开、保护器、其它开关等,最好不要乱改。
维修时,假如坏了,那也是特殊情况。可以更换大一点功率电流的。
我不知你是什么情况,你自己盖的房子吗?
6平方铝线,安全载流按4A/平方算,4x6=24A,选25~32A的漏保合适。
通常大家在计算线路载流量时,讲的都是满负荷状态下能承载的最大电流,但我们一定要保留三分之一的余地。因为要考虑到,线路在延伸和分支的过程中,会存在许多不良因素,比如接头太多,螺丝松动,接触面不够(如图,A组线在接入漏保时,将线头对折,这样的话接触面显然比B组线要好很多),等等,众多不良因素叠加一起,直接影响了线路能否长期正常运行。因此,6平方的线,不管铜铝,正常运行差不多可以按4平方满载来算。空开漏保则是按6平方满载选择。
我感觉你这是概念错误,不是根据铝线选配漏电保护器的,是根据负载选漏电保护器的电流和导线的。漏电保护器的电流肯定不小于负载额定电流。
另外漏电保护器上端导线和漏电保护器下端导线载流量必须大于该漏电保护器额定电流。
这个问题份两步给您回答
1.漏电保护器与电线的截面积是没有任何关系的,基本上现在的漏电保护器在20-60MA的泄漏电流就已经动作了,承载20-60MA的电流的导线在民用的电线中最小平方的都可以实现。所以最关键的是选择断路器和漏电保护器配合使用。断路器的总电流=总负载电流*1.3倍。
2.铝制导线在民用建筑目前用的非常少,因为从载流量,抗拉强度,抗氧化能力上都比铜制导线查很多。不建议使用铝制导线。会给后期的安装维修带来很*的*烦!
6平方铜芯线的选用40A的漏电保护器开关方可。
导线载流量:
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A~12A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A~15A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A~25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A~32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A~40A
注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”
根据导线载流量可知:
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A~40A
例如:一般40A的漏电保护器开关/220V电压:
40A的漏电保护器开关/220V电压
单相40A开关,S=UI=220V*40A=8800VA=8.8KVA(功率因数按0.9计算)=8KW。
结论:6平方铜芯线的选用40A的漏电保护器开关,在220V家庭电路中最大能承受8KW额定功率。
扩展知识:
根据上图导线载流量可知:
例如:负载40A额定电流/380V额定电压
三相40A负载,S=√3(1.732)*U*I*cosφ=1.732*400*40=27712 VA((功率因数按0.9计算)=25KW
已知负载40A额定电流/380V额定电压,功率为25kw则:I=P/1.732Ucosφ=25000/1.732*380*0.8=25000/526.53=47.5A
结论:选用10平方铜芯线的线。