为何输出4.8ma的信号接入PLC后变6ma?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    6,095

举报 回答

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

没找到满意答案?去问秘塔AI搜索
取消 复制问题
已采纳
信号源驱动力不足 或 信号线内阻过大(链接器件接触电阻过大),导致信号远传信号衰减。
检查信号源端输出是否可以到达4-20mA,如果信号源输值正常,可以通过增加MHM-04B【信号中继器】来提高信号驱动力。原则上内阻越小传输距离越远。
二、信号传输过程中受到干扰,导致信号值偏移。
取消 评论
这事儿我之前也遇到过,后来查了半天发现是PLC的模拟量输入模块本身有内阻和采样电路,8mA信号经过接线端子、屏蔽层接地不良、线路长度超过50米后产生了压降补偿,再加上模块内部的ADC参考电压漂移,实际读数就往上跑了——我们厂里换了个带HART协议的高精度隔离模块,再加粗了信号线,测出来就是79mA,基本没误差,建议你先拿万用表在PLC端子排直接量电流,别信HMI上显示的数值,那玩意儿可能还经过了软件滤波和工程量转换
取消 评论
哥们儿你这问题太典型了!根本不是信号变大了,而是你PLC模块的量程设置和现场仪表不匹配,比如你DCS侧设的是4-20mA对应0-100%,但PLC里误设成0-20mA量程,那8mA就会被线性映射成6mA左右的中间值,我上次调试锅炉液位计就栽在这坑里,折腾两天才发现参数页里有个输入类型选项默认勾了有源输入,其实现场是两线制无源输出,一改成无源输入模式立马恢复正常,建议你进PLC硬件组态里把模拟量通道属性拉出来逐项核对
取消 评论
这种情况的话,因为他在输入出之后他接入了这个的话,功率改变,所以才会有这样的情况发生。
取消 评论
给信号加个隔离式信号调理器,或者把PLC的模拟量模块供电和现场仪表电源彻底分开,千万别图省事共用一个开关电源,不然电磁兼容性再好的设备也扛不住