消防烟感探头电源脉冲讯号怎样用万用表测量电压

已举报 回答
消防烟感探头电源脉冲讯号怎样用万用表测量电压
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    9,068

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
  方法:
  消防烟感探头的信号脉冲为一低电平脉冲,因持续时间很短,是无法用万用一测量的。如果要想比较直观观察探头是否有信号输出,比较好的办法是在探头信号线与电源+之间接一个发光二极管,当有信号时二极管会闪烁一个。

  
  拓展介绍:
  烟感探头又称感烟火灾探测器,感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。 该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。火灾的起火过程一般情况下伴有烟、热、光三种燃烧产物。在火灾初期,由于温度较低,物质多处于阴燃阶段,所以产生大量烟雾。烟雾是早期火灾的重要特征之一,感烟式火灾探测器就是利用这种特征而开发的,能够对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。它是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的一种器件。
取消 评论
用万用表打到直流200v上,量回路线,信号线的一般都是脉冲的,通常是在两个数值之间跳动,比如先显示18v,大约两三秒之后会变成24v,再过两三秒又成18v,总是来回的跳,海湾的产品一般是在17v和21v之间跳动,如果是恒定电源就是稳定的输出24v,不会来回的跳,这也是如何区分信号线跟电源线的方法。
取消 评论
消防烟感探头的信号脉冲为一低电平脉冲,因持续时间很短,是无法用万用一测量的。如果要想比较直观观察探头是否有信号输出,比较好的办法是在探头信号线与电源+之间接一个发光二极管,当有信号时二极管会闪烁一个,这样最直观的方法了。
取消 评论
1 电源线 是基本恒定没有什么变化的
2 信号线 是有脉冲的,
3 用隔直电容,如10uF/50v,然后用交流10伏档(如MF-47)就可以直观测量!
4 隔直电容后直接*接*光二极管,也是可以的
取消 评论
是信号线吗?信号线上是DC24V左右
取消 评论