按下按钮,k2不自锁,,km不吸合,测量电压,k1220v左右,未按按钮也有220v,但接触器km和k2都不吸合自锁?什么原因??没有按按钮哪里都有电

  • 回答数

    2

  • 浏览数

    5,918

2个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
单按钮启停电路图:

这个电路时非常经典的启停电路,里面没有一个元器件可以省略。
电机启动步骤:
(1)SB按下,KT1得电,KT1触点立即关闭,
(2)SB松开,KT1失电,KT1触点延时断开,继电器KM得电,KM常开触点闭合自
锁,电机启动。同时KT2得电,KT2触点立即打开。
电机停止步骤 :
(1)SB按下:SB联动开关使继电器KM失电,KM常开触点打开,常闭触点闭合电
机停止。同时KT2失电,KT2触点延时闭合。
(2)SB松开:如果SB按下时间大于KT2触点延时闭合时间,KT2触点闭合后SB未松
开则回到电机启动步骤。因此SB按钮按下时间必须小于KT2触点延时闭合时
间,此时由于KT2未闭合则延时继电器KT1不会动作。电机继续保持停止状态。
三个KM触点作用:
(1)与触点KT1并联的KM常开触点起自锁作用
(2)与KT2串联的KM常闭触点起保护作用,这个在理论上分析可以不需要,但
是由于实际上各个触点有动作时间。因此将KM常闭触点串进来,时电机启
动和停止两个状态变为互斥事件。逻辑上更严谨。因此不可缺少。
(3)与电机串联的触点就是起开关电机的作用了。