  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
用深圳显控的屏。有三个通讯口,用一个是下载用,另外两个COM1 和COM2 可以同时和两台PLC或者变频器通讯
取消 评论
读取错误信息地址代码,然后在触摸屏中自己定义代码的含义
取消 评论
224XP支持两路独立PPI MODBUS
取消 评论
1、上位机做主站,plc和变频做从站(站号不同就行),走modbus。
2、上位机和plc走ppi,plc和变频器走modubs或端子排。你的方式用这种可以实现。
取消 评论
加个通讯模块EM277
EM277模块同时支持PROFIBUS-DP和MPI两种协议。EM277模块经常发挥路由功能,使CPU支持这两种协议。EM277实际上是通信端口的扩展,这种扩展可以用于连接操作面板(HMI)
取消 评论
要看你怎么用了:
可以通过两种方式完成你需要的控制,以三菱PLC为例:
你可以屏接PLC的422编程口,然后在PLC上扩展一个485接口,然后PLC和变频器通过485通讯。这两个通讯可以互不影响的时行通讯的,然后你根据需要写相应的程序,使屏通过PLC来改变变频器的频率。这种用法我以前曾经用威仑的屏+三菱PLC+三菱变频器做过工程。
现在很多屏具有两个通讯口的,你可以选具有两个通讯口的触摸屏,一个口接PLC,另一个口接变频器,然后把屏设成主站就可以了。这种用法我曾经用显控的屏+三菱的PLC+正弦变频器做过工程,可以实现以上功能。
取消 评论
威伦触摸屏相当于上位机由它向PLC发出指令,PLC经过处理运算智能仪表数据来控制变频器。
取消 评论
440设置成1号站,或者扩展一个232
取消 评论