松下PLC FP-X怎么与威纶通触摸屏的通讯连接

已举报 回答
松下PLC FP-X怎么与威纶通触摸屏的通讯连接
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    5,489

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
松下PLC FP-X与威纶通触摸屏的通讯连接图:

三个串口都是威纶通的HMI自带的,选择哪个都可以实现通讯。在软件中设置好要使用的串口,然后按照图形制作好数据线,设定好通信参数,就可以通信了。
取消 评论
我这里有一个松下的小PLC,型号是FP-X C40R。有编程口和USB端口,编程口是RS232很多时候用作和上位机的通信。剩下的通讯方式和你选择的通讯卡有关,比如说我这里自带了一个叫COM6通讯卡,有2个485的通道。
相关参数可以在“PLC系统寄存器设置”里进行设置,一般是8N1(8位数据位,无校验,一位停止位),波特率你随意选个吧,一般是9600,站号不要重复。
取消 评论
1.驱动没装好
2.通讯参数没设置好
取消 评论
描述不清楚
你问的是COM4的通讯情况?COM4不是表示第4个通讯口,表示RS485通讯模式
FP-X支持下面6种通讯插卡

COM1 1通道RS232C
COM2 2通道RS232C
COM3 1通道RS485/RS422
COM4 1通道RS485
COM5 1通道RS485+1通道RS232C(2通道)
COM6 2通道RS485

上面并不表示有6个通讯口,表示可以配6种通讯插,配不同卡支持不同通讯模式(插通讯卡的位置只有一个)

若是这样的话,RS485通讯应该就好处理了(通过RS485线访问其他设备)
取消 评论
ZOL问答 > 多点触摸屏 > 其他分类 > 松下PLC FP-X怎么与威纶通触摸屏的通讯连接

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?