这个问题,在MCGS嵌入版里面,有详细的解释(在设备编辑窗口下的打开设备帮助),下面节录部分内容
设备构件参数设置
“西门子S7-300/400MPI”子设备参数设置如下:
l 内部属性:单击“查看设备内部属性”,点击按钮进入内部属性,具体设置请参看内部属性。
l PLC站地址:PLC站地址,可设定范围2-126,默认值为2。
l PLC槽号:PLC槽号(Rack),可设定范围0-31,默认值为2,在和400系列PLC通讯时此属性一般要设定为3。
l PLC机架号:PLC机架号(Slot),可设定范围0-31,默认值为0。此属性一般不用设置。
l 通讯响应时间:通讯初始化MPI适配器的等待延时,默认设置为800ms,当无法正常通讯时可适当增大。
l 数据帧格式:通讯所用数据帧格式, 默认为0-格式A,与西门子ProDave格式兼容(支持7E格式); 1-格式B与TopServer格式兼容;2-格式C与MCGS旧嵌入版驱动兼容; 3-格式D与西门子旧版ProDave5.1格式兼容(不支持7E格式)。建议使用默认0-格式A,其兼容性最强。
l 本站地址:上位机的地址,默认为0,建议设置为0或1。
l 网络传输率:MPI网络传输率, 可设置为19.2Kbps、187.5Kbps、1.5Mbps。默认为187.5Kbps。
l 最高站地址:网络中最高的地址,可设置为15、31、63、126。默认为31。要确保MPI网络中所有站的最高站地址都相同
取消 评论
通信协议只能一个主机,不能都控制plc吧,用modbus比较好
取消 评论
A接A,B接B.7接A,8接B.
取消 评论
先在设备窗口添加西门子200的驱动

在驱动里添加你要控制读取的PLC中的地址,就是通道,然后连接变量和通道对应上就行了

望采纳。。。。。
取消 评论
都采用PPI协议,只有一个串口的话,不行,你就采用224XP,我已试过,没问题的。
取消 评论
应该不可以吧。。。S7-200只能和一个上位机通信。
取消 评论
在200的驱动中,增加设备通道,放入你要的连接的PLC中的变量,然后将MCGS中的变量与这个变量连接即可。

比如,200PLC中的变量M0.0和MCGS中的变量DATA连接

这样就行了,望采纳。。。。