为何用PLC 的RS485 端口与威纶触摸屏通讯速度很慢

已举报 回答
为何用PLC 的RS485 端口与威纶触摸屏通讯速度很慢
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    11,649

8个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
我想,应该有几个地方需要考虑一下。
1、本身串口通讯的RS485,数据传输速率很慢,可以设定较快的波特率。(治标不治本)
2、触摸屏中的数据地址不连续(当前画面的数据地址),触摸屏在向PLC获取数据的时候,需要分好几个数据包多次发送,无形中增加了反应时间。
3、考虑通过以太网。
取消 评论
通常会走DP通讯,接线方式如下:
pc侧9针RS232C、pt侧9针RS232C。
2-----------------2
3-----------------3
7-----------------5
8-----------------4
5-----------------9
注意通讯参数要设置一致。
其实RS485和RS232原理一样,只有3、8针起作用,只不过RS485多了个热插拔的功能。
取消 评论
直接使用MODBUS-rtu协议,如果变频器支持该协议的话那么说明书上一般都会有对应的地址,比如启停对用的地址是40001等。
触摸屏通过PLC内部地址转换,然后通过RTU协议在写入到变频即可。
取消 评论
校验有问题,波特率可以加大一点,距离等因素。
取消 评论

确定一下是不是485通讯啊,2根线就OK了(232通讯需要两根线)

PLC一端的接线就需要你自己查一下手册了

第一张图你可以检测屏幕的通讯状态
取消 评论
在EB8000的系统参数设置中设置相应型号的触摸屏和PLC即可!·通讯速率设置一致的!·用PLC的专用编程线就可以连上了1·
取消 评论
在EB8000里设置PLC类型以及通讯方式,PLC设置相同的即可。
检查触摸屏支持的通讯方式,建议用以太网,很简单。
取消 评论
台达有案例的,自己多看书。
取消 评论
ZOL问答 > 主板 > 其他分类 > 为何用PLC 的RS485 端口与威纶触摸屏通讯速度很慢

相关产品

  • 盈通RS485

    盈通RS485

    参考价:¥399    评分:-

    热门排行榜:未上榜

  • 京东搜一搜

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?