您好。我用的海湾消防报警主机,现场信号有电压,隔离模块没有故障但是主机显示这个回路故障。是怎么回事

已举报 回答 关注
您好。我用的海湾消防报警主机,现场信号有电压,隔离模块没有故障但是主机显示这个回路故障。是怎么回事
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    8,717

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
这个是回路板故障或者是回路的保险管烧毁了导致的。
取消 评论
你重启时有没有重新登记,有可能本来就有故障的 被隔离掉了,在你重新登记后就都出来了,如果你没有重新登记的话,把你换那个温感卸载了 看看有没有故障
取消 评论
隔离模块都动作了,主机当然会报很多故障了。建议:换个隔离模块,如果不动了,隔离模块坏了;如果还动,查线路吧。
取消 评论
这个线路接地或者设备端报警线断线或者断开,线路连接的传入电源线导致的。
取消 评论