800KVA的变压器每月损耗电量怎么计算

已举报 回答
800KVA的变压器每月损耗电量怎么计算
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    6,328

8个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW.
计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh
估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW
估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A
计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A
估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW
计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)
计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)
估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh
计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)
月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh
800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度
取消 评论
你问的是笔记本的吧,根据电脑主要几个运作的部件,其中减少耗电量的最有效的方法就是降低显示屏亮度,减少损耗的方法,使用3小时最好能关机休息一会。
取消 评论
一般情况下,8000KVA变压器,负载能力约7200KW,你每小时设备功率约为60000000/365/24=6849KW, 平均负荷率=6849/7200=95% 。
取消 评论
电力变压器的年耗电是由:空载耗电和负载实际耗电两大部分组成的。
空载耗电是由:电力变压器的铜损和铁损组成,铜损和铁损的耗量变压器的说明书都有标注的。
电力变压器的年耗电=(铜损和铁损的耗量+负载一天耗电量)*年运行时间(小时)
以上的数据是理论数据是:年耗电的一个平均值。
要想达到数据准确建议:在高压端安装电度表数据才准确。
取消 评论
电器的功耗是不变的,如果需要精密计算功率,在220V输入端接入电流表计算总功率即可。
取消 评论
用电量的5%左右。
取消 评论
上面说的都挺好的
取消 评论
3楼计算得也较累的,应该叫作文吧:
将250KVA变压器近期用电度及变损电度给大家作参考,是供电部门抄收的:
月份 , 实用电度 , 变损电度
12 , 44720 , 1102
11 , 44654 , 1073
10 , 46480 , 1073
取消 评论
ZOL问答 > 相机 > 其他分类 > 800KVA的变压器每月损耗电量怎么计算

相关产品

  • 三星800K

    三星800K

    参考价:停产    评分:-

    热门排行榜:未上榜

  • 京东搜一搜

热门数码相机排行

查看更多排行 >

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?