已采纳
请根据:钢筋种类及同一区段内搭接钢筋面积百分率,混凝土强度等级:C35,抗震等级:二级,在下表中钢筋直径d≤25行列中选取:纵向受拉钢筋抗震搭接长度LlE值:

参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
取消 评论
  抗震等级:二级,混凝土强度等级: C35,各个规格的钢筋的锚固长度:
  HPB300是32d,HRB335是31d,HRB400是37d,HRB500是45d。
  抗震等级:二级,混凝土强度等级: C35,各个规格的钢筋的搭接长度:
  HPB300,同一区段内搭接钢筋面积百分率≤25%,钢筋直径d≤25时,各个规格的钢筋的搭接长度38d;
  HPB300,同一区段内搭接钢筋面积百分率≤50%,钢筋直径d≤25时,各个规格的钢筋的搭接长度45d。
  HRB335、HRBF335,同一区段内搭接钢筋面积百分率≤25%,钢筋直径d≤25时,各个规格的钢筋的搭接长度37d;
  HRB335、HRBF335同一区段内搭接钢筋面积百分率≤50%,钢筋直径d≤25时,各个规格的钢筋的搭接长度43d。
  HRB400、HRBF400,同一区段内搭接钢筋面积百分率≤25%,钢筋直径d≤25时和>25时,各个规格的钢筋的搭接长度分别为44d和48d;
  HRB400、HRBF400,同一区段内搭接钢筋面积百分率≤50%,钢筋直径d≤25时和>25时,各个规格的钢筋的搭接长度分别为52d和56d。
  HRB500、HRBF500,同一区段内搭接钢筋面积百分率≤25%,钢筋直径d≤25时和>25时,各个规格的钢筋的搭接长度分别为54d和59d;
  HRB400、HRBF400,同一区段内搭接钢筋面积百分率≤50%,钢筋直径d≤25时和>25时,各个规格的钢筋的搭接长度分别为63d和69d。
  具体见表中红圈圈住的数值:

  参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
取消 评论
直接查101图集更方便
取消 评论
≥50cm
取消 评论
搭接长度一律是1.2LaE。见11G101-1第70页上部的大样。
LaE查11G101-1第53页表。题目未指定钢筋等级,设为HRB335级。查得为31d,则搭接长度=1.2×31×10=372(mm)。
是竖向分布筋,不叫‘垂直钢筋’!
取消 评论