地梁混凝土标号c30的误用成c25的怎么处理?有什么影响?

已举报 回答
地梁混凝土标号c30的误用成c25的怎么处理?有什么影响?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    7,772

8个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
基础地梁的混凝土强度,不能根据一两句话就能计算的。还是找设计单位验算一下,结构的问题不能开玩笑。需要补强就补强,需要砸掉重新做就砸掉。
(话说21米高的三层框架,是什么建筑啊??7米的层高)
取消 评论
这个要先打c30 的梁,全部打完震好之后,再打c25板,注意事项同平时施工一样
取消 评论
这个要请设计院用C25的砼复核一下看能不能满足设计要求。要是可以满足的就没有问题;要是不能满足的话就要进行加固了,请专门的加固公司设计施工.
一般来讲设计院设计的都有富余,估计差不多。你让设计院的复核一下,安全为上啊,不要等房子倒了问题就大了,现在就算是真不满足要求,用碳纤维加固也很简单的,造价是增加一点,但相比房子倒了那个代价更大呢?
取消 评论
我是个商混站技术人员。实话告诉你。根本没事的。到28天回弹下能到C25的强度绝对没事。七天的强度达到70—80%就差不多。因为商混站的混凝土都加活性材料。28天以后改会增加很多。40达到C30一点问题都没。建议你把打的票C25给改成C30。争取越少人知道越好
取消 评论
首先请设计进行计算是否满足承载力要求,如能满足则不需要处理;如不能满足则需要进行实体检测,根据检测结果进行下 一步工作。
取消 评论
……这施工难度太高了,只能分两次浇捣,无法保证施工质量的,到时候搞的板开裂什么的算谁的呢?

只听说过梁柱标号不同(这已经很麻烦了),现浇梁板不同还真第一次听说,这也太搞了。

哪个野鸡设计师设计的啊,根本不动脑筋嘛,建议你去把它TJJTDS。

解决办法:去和设计方沟通,能不能改成一样的标号吧。
取消 评论
首先,进行实体回弹,确认混凝土构件实际强度
接着,将实测强度报设计院,看是否可以重新核算下,能否满足结构要求,不能满足的话,开专题会议,会同建设,监理,设计,施工讨论方案,决定是加固或者拆除。
取消 评论
三层,影响不大!