怎么样确定变压器高低压侧额定容量?

已举报 回答
怎么样确定变压器高低压侧额定容量?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    7,222

8个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
高压端电流计算公式为 容量/1.732/电压(高压电压)
低压端电流的计算公式为 容量/1.732/电压(变压器低压端电压为400V)
变压器额定容量就是630KVA,高低压侧额定容量是一样的,只不过高低压额定电压电流不一样的。高压侧额定电流=630/3^0.5/10=0.0577*630A.=36.37A估算的话可以按额定容量的0.06倍,低压侧额定电流=630/3^0.5/0.4=1.443*630=909.35A,估算可以1.5倍额定容量。

计算出了电流,根据电流大小来选择电缆大小。
取消 评论
高压断路器要校验,低压断路器可以看手册
取消 评论
高压按1.1倍选取,低压按2倍选取。
取消 评论
看铭牌,铭牌上有不同档位对应的电压比。

如果想提高二次电压,就把分接调整到电压比小的档位上。

比如额定档的10000:400V

如果想提高二次电压就把档位调到9500:400V的档位上。当一次电压还是10KV的时候,二次电压就变成421V了。
取消 评论
10/0.4KV变压器有3500KVA,4500KVA以上的吗?常规最大2500KVA,SCB10-2500 10+2-2x2.5%/0.4
取消 评论
两种接线组别,I,i0和I,i6。变比不变,都是1100/110
取消 评论
你好:
——★1、三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。

——★2、变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。

——★3、注意:10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。
取消 评论
注意绕组同名端
取消 评论
ZOL问答 > 怎么样确定变压器高低压侧额定容量?

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?