400KVA箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎么样计算的?详细计算

已举报 回答 关注
400KVA箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎么样计算的?详细计算
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    4,740

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。
400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。
2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算
P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw
320KW负载电流: I=P/1.732/U/COSφ=320/1.732/0.38/0.8≈608(A)
3】如增加补偿电容,功率因数提高至0.9,负载功率可提高10%。
取消 评论
400KVA是视在功率,你说的带多大的负荷是表明是有功功率。箱变带多大的负荷,要看功率因素。P/S=COSA.A是表示角度。如果是阻抗负荷,可以带400KVA.但线路中不是纯阻抗的负荷,还有感抗(如电动机)综合因素,一般负荷COSA为0.75。所以:可带300KVA是安全可靠的。
取消 评论
安装总容量Pe=1623KW;计算负荷:按照需要系数法计算,Pj=917KW;Qj=399Kvar;
Sjs*Sjs=Pj*Pj+Qj*Qj,
Sj=1000KVA
取消 评论