220V/110V变压器(220V为线电压),容量为5KVA,两端额定电流怎么计算?

已举报 回答
220V/110V变压器(220V为线电压),容量为5KVA,两端额定电流怎么计算?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    2,089

6个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
U为线电压,I为线电流
单相时采用S=U*I
三相时采用S=U*I*1.732
此题线电压为220V,所以不可能是三相,必是单相。
220V侧额定电流 I1 = 5*1000/220=22。72 A
110V侧额定电流 I2 = 5*1000/110=45。45 A
取消 评论
容量50KVA。额定电压220V。次级额定电流=50000/220=227A.。就如此简单。
取消 评论
麻烦楼主问题写正确,详细点
取消 评论
额定电流I=5KVA/(1.732*U)
初级上式U用220,次级上式U用110。
取消 评论
S=U*I采用220V时采用;S=U*I*1.732采用380V时采用;变压器U1/U2=I2/I1
取消 评论
单相变压器计算公式为:
变压器额定容量 S(VA) 额定电压 U(V) 额定电流 I(A)
单相变压器 S = U * I
则I=S/U=50/0.22=227A。
取消 评论