  三相380V,800KVA的变压器可以带826.5A电流,计算如下:
  1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。
  2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。

  3、如果是单台电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小电机功率。
  4、如果三相不平衡,也要相应减小负载功率。
取消 评论
变压器可以带多大电流取决于变压器的所在电压等级。三相交流变压器容量和电压、电流的关系为:容量=根号三×电压×电流。高低压侧均适用这个公式。
取消 评论
你好:
——★1、千伏安就是电压和电流的乘积。三相变压器的千伏安=(额定电压×额定电流×根号3)。那么额定电流:Ι=三相变压器的容量÷(额定电压×根号3)
——★2、导线的选择,应根据变压器的额定电流来确定。一般情况下,取导线安全电流的1.5倍。
取消 评论
因为变压器的一次功率约等于二次功率,所以,计算各自电流均为功率除以各自的电压。I=P/U
取消 评论
1 三绕组变压器同容量,额定电流计算公式:
额定电流=额定容量/本侧额定电压/√3

2 三绕组变压器容量不同算,会标示各侧容量比,如100%/50%/100%。额定电流按容量比进行折算,计算公式:
额定电流=额定容量*本侧容量比/本测额定电压/√3
取消 评论
单相隔离变压器,380V变220V隔离变压器,额定功率600VA
380V侧工作电流:I=600/380=1.58A
220V侧工作电流:I=600/220=2.73A
视在功率是600VA
取消 评论
千伏安即变压器的视在功率,根据公式S=1.732*U*I*功率因数,即可求得变压器电流值。多大导线要查载流量表。
取消 评论
Se=1.732*U1*I1=1.732*U2*I2
100KVA=1.732*10KV*I1=1.732*0.4KV*I2
所以I1=5.77A I2=144.34A
取消 评论