变压器一二次电流的计算方法

已举报 回答
变压器一二次电流的计算方法
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    10,057

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
变压器一二次电流与实际电压电流功率有关,举个例子:
变压器为300W,220/12V,变压后用电器总功率为1100W
在忽略变压器损耗时,可以近似认为二次负荷也是300W。
变压前电流(一次电流)=300/220=1.36A,
变压后电流(二次电流)=300/12=25A。
取消 评论
“容量处电流,系数相乘求。
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。”
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
取消 评论
容量除以一次侧电压(kv)乘以0.6为一次侧电流 同理二次侧...
取消 评论
容易除以电压在除以1.732就是电流
比如200KVA变压器,高压输入10KV,低压输出400伏。
计算如下:高压侧:200/10/1.732=11.5安/
低压侧:200/0.4/1.732=288安/
取消 评论
功率与电压、电流有关,电流大小与导线的线径有关。
变压器初级电压:220V,次级电压:9V,功率:100W,求初、次级匝数及线径。
选择变压器铁芯横截面积:S=1.25×根号P
S=1.25×根号100=1.25×10≈13(平方CM),EI形铁芯中间柱宽为3CM,叠厚为4.3CM,即3×4.3
求每伏匝数:N=4.5×100000/B×S
B=硅钢片导磁率,中小型变压器导磁率在6000~12000高斯间选取,现今的硅钢片的导磁率一般在10000高斯付近,取10000高斯。
公式简化:N=4.5×100000/10000×S=45/S
N=45/13≈3.5(匝)
N1=220×3.5=770(匝)
N2=9×3.5≈32(匝)
计算次级线圈时,考虑到变压器的漏感及线圈的铜阻,故须增加5%的余量。
N2=32×1.05≈34(匝)
求初级电流:I1=P/U=100/220≈0.455(A)
求次级电流:I2=P/U=100/9≈11.1(A)
求导线直径:(δ是电流密度,一般标准线规为每M㎡:2~3A间选取,取2.5A)
D=1.13×根号(I/δ)
D=1.13×根号(0.455/2.5)=0.48(MM)
D=1.13×根号(11.1/2.5)=2.38(MM)
初级线径:∮0.48,匝数:770;次级线径:∮2.38,匝数:34