装机容量和有功功率肿么换算

已举报 回答
装机容量和有功功率肿么换算
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    2,279

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
1 发电机容量以有功功率表示(KW,MW);
2 装机总容量也是以有功功率表示(KW,MW);
3 单一的电力负荷用有功功率表示(KW);
4 电网电力负荷用视在功率表示比较多(KVA,MVA),主要是为了是电网变电站的容量表示相同(KVA,MVA);
5 为了与发电容量比较,目前也有用有功功率表示电力负荷的(KW,MW);
6 装机总容量与电力负荷不是一个概念,但有息息相关。一个电网中,发电机发出的电力就是电力负荷用去的电力。由于发电容量以有功功率表示(KW,MW),所以应当乘以负荷功率因数后,就是电网负荷的视在功率(KVA,MVA)
取消 评论
有功功率 P=ScosΦ=400X0.8=320KW
无功功率 Q/ sinΦ=400X0.6=240kVar
cosΦ=0.8时sinΦ=0.6
取消 评论
600MW机组功率因数按0.9考虑,装机容量60/0.9;
600MW以下、200MW(含200MW)以上功率因数按0.85考虑,装机容量额定有功/0.85;
200MW以下功率因数按0.8考虑,装机容量额定有功/0.8;
取消 评论
有功率 P=400kW(额定容量就是额定有功功率)
已知cosφ=0.8,可求sinφ= sin(arccos0.8) =0.6
S=P/cosφ=400/0.8=500kVA(这是额定的视在功率)
Q=S*0.6=500*0.6=300kVAR (这是额定的无功功率)
如果需要计算实时的有功功率则P=√3 U I cosφ;
Q=√3 U I sinφ;
取消 评论
焊机工作时的波动很大,P、Q的数据要计算是很难的,一般由生产厂家给出测定的数据。S就是100KVA.
取消 评论