西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块输入输出电流时,有0~20mA,4~20mA;电压输入输出时有0~5V,0

已举报 回答
西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块输入输出电流时,有0~20mA,4~20mA;电压输入输出时有0~5V,0
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    2,349

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
西门子S7-200系列PLC,
模拟量模块E231/EM235及EM232,
输入输出电流信号时,有:0~20mA一种类型(4~20mA通过程序实现量程范围);
输入输出电压信号时,有:0~50mV/0~100mV/0~500mV/0~1V/0~5V/0~10V,±25mV/±50mV/±100mV/±250mV/±500mV/±1V/±2.5V/±5V/±10V等多种类型(取决于模块及模块DIP设置);
输入热电阻信号时,有铂(Pt),铜(Cu),镍(Ni)或电阻等多种类型;
输入热电偶信号时,有S、T、R、E、N、K、J等多种类型;
取消 评论
西门子224XP本身所带的模拟量输入和输出,电压信号的都是0~10V,电流输出是0~20mA。对应的内存中的数字值是0~32000。也就是说当给模拟量输出内存赋值32000的时候,电压输出是10V,电流输出是20mA。当你接入的仪表信号为0~5V时,那么对应的内存值变化范围就成了0~16000了。假如你的仪表输出是0~20mA或者4~20mA,建议你并联个250欧姆的1/2瓦的电阻,将其转变成电压信号。并联500欧姆的电阻有点大,个别仪表驱动不了。
取消 评论
224xp输入默认值是0-10V如果要用0-20MA并联500欧姆的电阻就行了
取消 评论
224的输出是0-10V或0-20MA
取消 评论