先用万用表电阻档RX1或RX10去测变压器的两侧线圈!都要通!初级电阻大!次级电阻小!(降压)
再测初次级间!不能通!基本测定是好的!
再用变压器的初级线圈两端去接万用表的交流电压50-100伏档位!用一接干电池去碰触变压器次级的线圈两端!此时万用表的表针应有很强的摆动!这是感应电流和互感电压的作用!这就证明该变压器一切正常!无匝间短路出现!
用万用表Rx1档分别测量变压器初、次极线圈阻值。不通就坏了。再通电测次级输出电压看是否正常,是否发热严重或有噪音来判断。变压器输出一定是交流电压的。一般12伏
只要测一下初级是多少欧姆,次级是多少欧姆,然后测一只表笔接初级一只接次级,阻值应该是无穷大,再测次级和初级跟铁心的阻值用兆欧档阻值越大越好。
变压器的好坏,是用万用表只能判断是否开路,匝间短路是判断不出来的,而这对于正常工作来讲,却是致命的,哪怕是一匝。
当然还有其它原因,例如初、次级绝缘问题等等。