PLC输入收到信号,而且输入指示灯也亮了,为何输出没有的指示灯都不

已举报 回答
PLC输入收到信号,而且输入指示灯也亮了,为何输出没有的指示灯都不
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    7,909

8个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
以下情况会出现类似情况:
1、PLC损坏(或是输出端有损坏),你可以写一个简单的自锁程序来进行端口好坏的验证。
2、误判,对于PLC,输出方式有两种,一种是继电器输出,一种是晶体管输出,前者承受电流相对要大,但输出时受机械继电器的影响,输出时间有延时的,而晶体管输出电流虽小,但基本无延时,也就是说,当你输入有信号时,这个输出就一直有输出,还是就在有信号时只输出一次,如果是后者,那么当指示灯还未来得及发光,信号就中断了,会导致误判。
3、输出指示还未满足输出的全部要求,程序在编写时会考虑到很多条件,其中一个条件未满足,输出指令均不会被触发。
4、查看PLC的运行开关是否打到RUN状态下。
取消 评论
先看一下你的PLC是否处于运行状态(RUN)

再检查一下程序上是否有问题。实在不行,进入监控状态,点击强制输出。
如果还是不行的话,那么是输入输出模块坏了。
取消 评论
如果接线和程序都没有问题.查1.PLC是否在运行状态.2 .输出摸块电源有无,
取消 评论
点位多的模块上有个小开关,推到另一边试试,因为显示灯只有输入或输出点位的一半,所以要用开关来转换。如果没有开关你就要查电路有没有输入或输出啊。
取消 评论
那是你没写程序,没把输出用在你的逻辑程序里。当然,输出就不起作用了
取消 评论
只有几种可能,1:PLC没有运行,有个手动的运行开关没有打到NO的位置。2:PLC线路没有接对,3:PLC 的输出点坏了,
取消 评论
还有一种可能,比如:输出的条件=(3 个输入点闭合)+(1个输入点断开)+程序延时,像这种情况下如果条件没有完全满足,就没有输出
取消 评论
可以监控程序运行情况,检查程序有没有错误,如果监视输出端动作,而实际没有输出,可能plc损坏
取消 评论
ZOL问答 > PLC输入收到信号,而且输入指示灯也亮了,为何输出没有的指示灯都不