机房耗电量怎么计算?服务器功率1200w(20台)UPS额定容量80KVA ,空调功率70kw,一天用多少电?

已举报 回答
机房耗电量怎么计算?服务器功率1200w(20台)UPS额定容量80KVA ,空调功率70kw,一天用多少电?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    6,316

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
如果你的数据准确的话,平均每天耗电约为:服务器20台共24千瓦,实耗403.2度左右。空调如果是三相的话,70千瓦每天耗电约为1176度,共计每天耗电1579.2度。(UPS只是供电电源,可以不计)
取消 评论
按照理论计算
电功率为1000W的用电器工作一小时为1度电
1200W的服务器每24小时用电量: 1200W*20台*24小时/1000 = 576 度
UPS用电量按照10%计算:1200W*20台*10%*24小时/1000 = 57.6 度
空调的能效比按照1:3计算,70KW的空调用电量: (24KW+2.4KW)*1/3*1台*24小时 = 211.2度
1天的用电量为:576+57.6+211.2 = 844.8度
取消 评论
按照理论计算
电功率为1000W的用电器工作一小时为1度电
1200W的服务器每24小时用电量: 1200W*20台*24小时/1000 = 576 度
UPS用电量一般可以忽略不计
70KW的空调用电量: 70KW = 70000W*1台*24小时/1000 = 1680 度
按照广州市工业用电计算当日电费为 (576+1680)* 0.86元/度 = 1940.16元