pe、Kx、pjs、Ijs分别代表什么?

已举报 回答 关注
pe、Kx、pjs、Ijs分别代表什么?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    24,509

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
  1、Pe是额定功率 、Kx是需要系数 、cosO是功率因数 、Pjs是 计算功率、 Ijs是计算电流。
  2、它们之间的关系
  Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cosO
取消 评论
用电设备容量、需要系数、设备的功率因数、计算容量、计算电流。
其中pjs=pe*Kx。Ijs=Pjs/(√3*380*0.8)
取消 评论
Pe:额定功率
Pjs:计算总有功功率
Ijs:计算总电流
Kx:同时系数
cosφ:功率因数
别的不知道你还想问什么,请补充完整。
取消 评论
Pe=25KW Kx=1 CosΦ=0.85 求Ijs?

Ijs=Pe*Kx/(1.732*u*cosΦ)=25*1/(1.732*0.38*0.85)=44.6878642A

【U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般配电系统,用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx。
Pjs是计算负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。
Pjs=Pe*Kx,其中Kx是需要系数,用电设备在最大负荷时需要功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得。Kc
是负荷系数。】

什么是线电压和相电压?


于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压
的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。

ZR-YJV-0.6/1KV 5*4/CT/SC25/WC/FC 每个符号的意思

R(阻
燃)-YJV(聚乙烯交联聚氯乙烯护套 )-0.6/1KV (交联聚乙烯绝缘电力电缆 .指线间和线与外皮人耐压.线电压为1KV,向电压为
0.6KV;)5*4线径CT(沿桥架敷设)/SC25(钢管敷设直径25)/WC(沿墙体暗敷)/FC (沿地面暗敷)。4*25+16:4芯25平方
毫米,加一芯16平方毫米的线;4+1共5芯,安全载流量为110A。
取消 评论
Pe 是用电设备容量,单位是千瓦
KX是需要系数,也叫做同时系数
COS是设备的功率因数
Pjs是计算容量单位是千瓦
Ijs是计算电流,单位是安培
取消 评论
ZOL问答 > 相机 > 其他 > pe、Kx、pjs、Ijs分别代表什么?

热门数码相机排行

查看更多排行 >

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?