己知电机功率怎么样计算电缆截面积

已举报 回答
己知电机功率怎么样计算电缆截面积
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    5,299

6个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
对于三相异步电机,电流=功率/根号3/线电压/功率因素,然后根据导线每平方毫米载流量计算导线截面积。举例 10KW电动机,电流=10000/1.732/380/0.8=19A。每平方过流量4~6A,取5A则电缆截面积19/5,所以用4平方毫米的电缆可行,但如果线路太长,考虑压降不能太大,可适当取粗一些的。
取消 评论
先求出额定电流,根据额定电流来算电缆。一般铜导线的话,1平方5A
取消 评论
用功率除以电压,得出电流。再根据电流选用电缆,一般铜线载流量约为横截面的3到5倍,选用导线宜大不宜小,但也不能大的离谱
取消 评论
电机功率为37KW电压380V
用多17平方的铜电缆或25平方铝电缆
电机功率为37KW电压380V正常工作电流近100A
一平方铜电缆允许最大电流为6A
一平方铝电缆允许最大电流为4A
取消 评论
1    10下五    100上2 即:2.5   4   6   10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120   150185以每平方2A计算3375 2 25   35 四三界  即:16   25每平方按4A计算 35   50按3A计算2843 70   95 两倍半。4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算5 裸线加一半      即:按绝缘导线的1.5倍计算。6  铜线升级算      即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算swa7 三相四线线制中零线的截面积8406通常选为相线的一半左右在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。最好的办法就是查电工手册bdgk都不用算!
取消 评论
①、如果是动力负荷Pe=42kWIjs=Pe/(1.732*U*cosθ)=42/(1.732*0.38*0.8)=79.8A选择3+2芯电缆塑壳断路器整定值为100A,电缆的规格为:3x50+2x25②、如果是照明负荷Pe=42kWIjs=Pe/(1.732*U*cosθ)=42/(1.732*0.38*0.9)=71.4A选择4+1芯电缆塑壳断路器整定值为80A,电缆的规格为:4x35+1x16③、根据JGJ-2008(这本规范我可以发你)7.4.5中规定

这就是中性导体和保护导体选择的原则!