1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!肿么计算的!

已举报 回答 关注
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!肿么计算的!
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    13,164

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A
还能承受128KW的功率
取消 评论
三相:P=√3UI→I=1000000/(1.732*400)≈1443A
综合考虑环境温度、功率因数等等打一定的折扣。KTV房间用电都是单相设备,每个房间不超过30千瓦的用电量,1000KVA的干式变压器没有问题。
取消 评论
其它各相电流多少?只要三相负载电流相差不是很大就没关系,1200安还达不到1000千伏安变压器的额定电流,其实变压器是可以以不高于百分之一百零五的负荷状态下,长时间运行的。
取消 评论
1000kVA的配电变压器,低压侧的额定电流是1443A.

但考虑到功率因素所以通常还要打9折.

另外应该还有别的负荷吧,比如空调.

26个包房,每个包房的用电量总和一下就可以知道是不是够了.

另外考虑到包房不可能一直客满,而且如果是干式变压器通常配有风机,可短时承受一定的过负荷能力(至少20%),所以实际上变压器的容量可以选的小一点,比价省钱.
取消 评论
,质量合格的干式变压器应该没有问题再说也允许超载的。你看还可以把三相负荷尽量分配的均匀一些。另外,可以考虑一下增加一套加功率因数补偿,提高功率因数,减少变压器的输出电流,
取消 评论