5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

没找到满意答案?去问秘塔AI搜索
取消 复制问题
已采纳
15kW电机(380V)额定电流约30A。
接触器:选40A(如CJX2-4011);
空开:选63A D型断路器(如DZ47-63 D63);
热继电器:整定范围25–36A(如JR36-63)。
需按实际电机铭牌电流及启动频次校核,重载或频繁启停宜降容或改用星三角/软启。
取消 评论
1
取消 评论
直接起动按空开和接触器可按电机额定 电流的2.5倍左右计算,当然接触器通断电流也可以用1:1来算,一般工厂出厂时接触器通断电流通常是按电机额定电流计算来的。热继电器取中值,比如说电机额定电流是4A,热继电器用3-5A,工作时将热继电器调到4A就行了;降压起动可以空开小点---约1.5左右就行了。其他不变。
取消 评论
电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。
线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考虑压降。星三角启动主意区分线电流和相电流,热保护的整定值不同。三相电机额定电流1千瓦=1.5/效率/功率因素 约等于2
取消 评论
按照电机功率电流的2.5倍选择空开没问题,接触器按照电机的额定电流的1.5倍也可以,热保护器和继电器匹配就行了。
取消 评论