消防应急灯国家标准应急时间是多少

已举报 回答
消防应急灯国家标准应急时间是多少
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    5,378

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定
【系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min】;
这里指的是消防应急灯应用于【建筑设计防火规范】,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间;
三《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。
取消 评论
1、消防应急灯具有个国家标准,GB17945,规定的时间为不少于45分钟,并且不少于其标称的时间
2、180分钟没有相应的规定,没有依据
取消 评论
砂浆凝结只有一个指标衡量:凝结时间。
水泥凝结具有两个指标衡量:初凝和终凝时间
取消 评论
是指砂浆从加水时到用贯入阻力仪测得的压力为0.5MPa时所用的时间。具体参照JGJ/T70-2009。