已采纳
变压器是电力系统中的重要设备之一,其正常运行和可靠运行对于整个电力系统的安全稳定至关重要。在运行过程中,变压器可能会出现各种问题,其中最常见的就是过压和欠压。那么变压器过压欠压保护的作用是什么如何进行保护呢?
变压器过压欠压保护的作用是当变压器受到超过额定工作范围内的高压或低于额定工作范围内的低压时,立即切断变压器与电源之间的连接,并发出警报信号。
在实际应用中,通常采用比较型过欠压保护来实现。比较型过欠压保护由比较器和反时限元件组成,其中比较器用于比较二次侧回路中的电压与给定的目标值是否相等,如果相等则触发反时限元件进行动作。
对于变压器来说,在正常情况下,应该保证其二次侧回路中的额定工作压力值始终高于一次侧回路中实际施加在变压器上的工作压力值。这样可以保证变压器始终处于稳定状态,并且不会发生过压或欠压等问题。
此外,在实际应用中还需要考虑到其他因素,如:当变压器内部发生故障时如何进行处理等等。因此,在设计和选用变压器保护装置时需要综合考虑各种因素,并选择合适的保护装置来确保变压器的安全可靠运行。
取消 评论
正常的
取消 评论
低压侧加4v电压,这叫耐压试验吗?
取消 评论
220kV及以上变压器大修或更换绕组后,应进行局部放电测量。
进行局部放电测量时对试品施加线端电压为U2(
1.3 Um/或
1.5 Um/),
持续5min
,再升高至U1(Um/)保持5s
,然后立即下降电压至U2,持续30min
。在电压为U2的第二阶段30min内,应连续进行观察,每隔5min记录一次放电量,如果局部放电观察过程中试验电压不突然下降,并在30min加电压的最后29min内,所有端子上的放电量水平低于规定限值,并且未表现出明显地向这个限值稳定增加的倾向,则试验合格。如在一段时间内放电量超过限
值,之后又低于这个限值,则试验应继续进行,直到在30min内的放电量在规定值以内。
按国标的规定,变压器的局部放电量q值为:当U2为
取消 评论
楼上的,楼主应该是打错字,估计是4KV。

不知道你的变压器电压等级,耐压试验一般都是2E+1000V
取消 评论
从低压侧送电,倍频 倍压
取消 评论
变压器低压侧耐压试验,是将变压器的所有低压绕组短接在一起作为一个极,变压器的所有高压绕组短接后,与外壳和地相连作为另一个极,在这个极间施加4KV工频电压;当变压器绝缘情况比较好,微安表读数为0uA是可能的;

电缆不作工频交流耐压试验,对于工频,电缆就象一个电容器,没有意义;

如果你加的是直流耐压,“三相一起打压”也没有太大意义,因为各单相试验已能够包含三相对地的绝缘检查了;对10KV电缆,当电缆不长,电缆头制作的比较好,电缆绝缘情况较好时,微安表读数为0-5uA是非常正常的。
取消 评论
10KV高压电机耐压测试电压不是42KV?