带漏电装置的插座零线火线都断开的吗?

已举报 回答
带漏电装置的插座零线火线都断开的吗?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    2,319

8个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
带漏电保护装置的插座在正常情况下,零线和火线都是连通的。然而,当插座发生漏电时,漏电保护装置会立即自动切断火线,以防止人体触及导致触电事故。这样一来,在发生漏电的情况下,插座中的零线和火线就会同时断开。

漏电保护装置通过检测进入和离开设备的电流差异来工作。如果有任何泄露到接地或其他路径上的电流,则表示存在漏电问题。在这种情况下,为了确保安全性并避免触及危险区域导致身体受伤或引发火灾等事故,插座中的火线将被立即切断。

因此,在使用带有漏电保护功能的插座时,请确保其正常工作,并定期进行测试以确保其可靠性。如果你怀疑自己家里使用的插座存在问题,请联系专业人士进行检查和维修。
取消 评论
电脑的输入是交流电,没有反正标示和标准,漏电不应该是你所说的零线火线接反的问题,应该从其他方面找原因。
但如果你的机箱漏电的话,你可以找个电线一端绑机箱上,另一端和地面接触就行了!

希望能给你帮助
取消 评论
漏电了
取消 评论
一根不会
取消 评论
漏电保护器需接零线,他的工作原理是通过互感器对一次侧电流进行监测,如有对地漏电,则电流就会不平衡,经过电路逻辑计算,推动控制电路接通脱扣器,实现分断…火线接地线会跳闸…
希望对你有帮助
取消 评论
应该拍照上传才对。
插座上L接口是火线,N接口是零线。
开关上L接口与插座上的L接口火线相连接,开关上L1接口是照明灯的控制引线。
连接在漏保开关上到插座的应该是火线进线,照明出现应该是连接到灯座的才对。
取消 评论
漏电保护动作的时候,火线和零线就是同时断开的。
前级空气开关断开,相当于漏电保护器火线和零线同时断开。
取消 评论
空开没断开,户下没电,电笔测雯线带电怎么处理?
取消 评论
ZOL问答 > 插座/排插(电源转换器) > 其他分类 > 带漏电装置的插座零线火线都断开的吗?

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?