美的中央空调显示p3怎么处理

已举报 回答
美的中央空调显示p3怎么处理
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    133

8个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
P3故障代码是美的空调中常见的变频机故障之一,其具体原因为高低压保护。高低压保护通常是由于外部环境导致外机过度污染,需要对其进行清洗以解决问题;此外,在制冷剂方面,氟利昂不足也可能引起该问题。这是因为在压缩机工作时产生的热量无法被雪种带走而导致热保护触发。如果遇到这种情况,请寻求专业技术人员加注氟利昂。

除此之外,P3故障代码还可能与其他方面有关联。例如在使用过程中出现电路板线路松动、传感器失灵等问题也会导致P3错误代码显示。要解决这类问题需要对相关部件进行检修或更换。

总之,在遇到P3故障代码时,请尽快排除各种可能性并及时处理,以确保设备能够正常运行和延长设备使用寿命。
取消 评论
其实,美的空调故障代码p3是因为故美的空调出现的P3为变频机故障,具体原因为:高低压保护。高低压保护一般是由于外机太脏,只要清洗外机即可解决;另外就是氟也就是制冷剂,氟利昂不够,压缩机工作时产生的热量无法被雪种带走从而导致热保护,解决方法是请维修师傅加注氟。
取消 评论
美的空调p3故障代码怎么处理
空调产品有故障后,一般都是以代码的形式显示,那么美的空调出现p3故障代码怎么处理呢?
一、故障原因:
高低压保护,变频压缩机过流保护,室外机模块保护。
二、故障现象:
提示p3故障代码,空调不工作,不启动等。
三、解决方法:
1、空调外机太脏,无法散热:需要清洗空调外机,即可解决这个故障。
2、雪种(就是制冷剂,氟利昂)不够,压缩机工作时产生的热量无法被雪种带走从而导致热保护:请维修师傅添加雪种即可。
3、电源线座及插脚松脱或接触不良:插好空调电源线,或者是更换新的电源线插座。
取消 评论
P3:高低压保护。
原因及解决方法:
1,外机太脏,只要清洗外机即可解决。
2,雪种(就是制冷剂,氟利昂)不够,压缩机工作时产生的热量无法被雪种带走从而导致热保护,解决方法是请维修师傅加注雪种。
取消 评论
断电1分钟后重新上电。
取消 评论
断电1分钟后重新上电
取消 评论
一、美的中央空调上电出p3故障?如何消除?

P3是一个空调的故障代码,也就是空调的厂商为了让客户能够迅速了解空调的故障原因而设置的,不过每家厂商的设计代码都不一样,美的中央空调出现P3的话故障原因应该是中央空调机器内部的高低压保护。

解除这种高低压保护的方法:

1、空调的外机太脏,仔细清理一下外机即可解决。

2、雪种,也就是制冷剂容量不够,压缩机工作时产生的热量无法被雪种带走,从而导致了热保护,最好请专业的维修师傅添加制冷剂。

二、美的中央空调故障代码E4产生原因及解决方案:

1、用户电源电压过低,压缩机无法启动。主控板检测压缩机过流保护。一小时内,主控板可自动输出四个压缩机启动指令。当压缩机连续四次启动均为过流保护时,出现E4故障码。

2、压缩机启动和电容器容量损失导致上述类似情况。

3、由于各种原因导致压缩机连接线接触不良或启动线断路,导致压缩机无法启动。

4、主控板电流检测电路故障,导致误操作。

美的中央空调解决方案:

打开面板,测量风扇电源是否到位。如果没有220伏,检查主板是否已通电,以此类推。如果风机有220伏,用万用表检查风机反馈,2根白线,是否有电压波动。如果风扇电机没有更换,如果有反馈,检查原外壳。风机信号反馈,由于船体原板与主板在一起,消除了更换室内主板的问题。
取消 评论
感谢您对美的空调的关注与支持!
断电几分钟后重新上电开机即可。
如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!
取消 评论