为什么空调压缩机一启动就跳闸,是什么原因,怎么处理?

已举报 回答
为什么空调压缩机一启动就跳闸,是什么原因,怎么处理?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    1,129

6个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
可能是因为空调专用电路中的保险丝烧断,或者电源开关接触不良,或者电源异相等。都是因为家里只用一个电源,导致供电不正常。所以首先要检查空调电路的保险丝是否因长期使用而烧断,并进行更换。可能是空调用的电源太低,空调里的制冷压缩机很难启动。这时候只需要装一个变压器就可以稳定维护了。可能是因为温控器上的拨盘按钮没有调到合适的位置,而是调到了更高的位置,然后接通电源。如果空调室内的温度没有达到设定温度的上限,压缩机就不能启动。把按钮拨到合适的位置,然后开动机器。可能是因为高压继电器的动作,比如冷凝压力高,导致高压继电器动作,压缩机停止运转,需要请专业维修人员上门检查维修。也可能是低压继电器动作,制冷系统制冷剂不足,导致压缩机吸气压力过低,导致低压继电器动作,停止压缩机运行。请售后解决;还有一种可能是压缩机和风扇电机电流过大时过载保护继电器动作切断电源,及时关闭空调,合理使用即可解决。
取消 评论
压缩机一启动就跳闸,单独试内机运行正常,那么故障可以判定为在室外机。首先要打开机器外壳检查电源线L、N两端电阻看看是否为∞,若两线无短路现象,再看下有没有对地短路。逐一排除后,检查下压缩机启动电容,看看电容是不是击穿短路(空调电容也是空调使用中常坏的元件)。
空调压缩机一启动就跳闸的原因及检修方法:
1、空调压缩机瞬间启动电流过大导致美的空调压缩机一启动就跳闸;更换大功率保护装置。
2、检测空调压缩机电容有无击穿短路;及时维修或更换。
3、可检测两线有无短路或对地短路现象。
4、空调压缩机过热短路:可检测美的空调室外机散热器是否灰尘过多,散热效果是否良好;定期给美的空调散热器清洗。
5、空调压缩机漏电;及时检测压缩机连接线绝缘层是否腐蚀,压缩机自身是否漏电;检查排除。
6、空调压缩机线圈间短路;检查排除。
一般空调开机就跳闸问题在于:
1、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了.
2、首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。
3、四通阀窜气,引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,我就碰到过.还有电容.漏电保护器也会有此现象。
4、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下!
5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。
7、上述原因都不是,空调一开就跳闸,既压缩机坏了。
当出现空调一开机过会就跳闸,说明是由于空调内部故障引起电流过大造成的跳闸,下面为您作出三种可能会导致空调开机跳闸的原因,希望对您有帮助。一、如果是一开机在几秒钟就跳闸,可能是电路板上面的压敏电阻坏了,电压不稳定造成压敏电阻坏,或是电路板有短路现象或是贯流风扇电机有故障;二、如果你开其他功能如送风等不烧跳闸,就是室外机风机或压缩机有问题;三、考虑空气开关,因为空气开关实效后承载电流会达不到标称值等发生以上问题,请不要自行处理,最好找专业空调维修人员上门处理。
取消 评论
首先,你家的装修比较好,那么应该是有装漏电和过电流保护开关的。
该类开关跳闸原因有:该开关后面的线路有漏电现象或该开关所流过的电流大于该开关的最大值了。
关于漏电:由于是开机一段时间才跳闸,所以说明整个线路和空调开始是没有漏电的。如果是由于漏电原因引起跳闸,那么就很有可能是空调在运行过程中的凝露水导致空调漏电了。但合格的空调凝露水是不会引起空调漏电的(是非常难)。
关于电流过大:这个问题很有可能是跳闸的原因。空调运行一段时间后,整个线路发热,发当发热量较大后,那么开关的温度会升高,从而导致允许通过开关的电流减少。当开关足够热后那么开关就跳闸了。
综合以上分析:80%你家的开关小了,换一个大一点的开关就可以了。你可以摸一下你家的开关,跳之前是不是很热。如果热,就绝对是了。如果不热也跳,那就是空调的原因了。
1、空调短路也会导致空调一开就跳闸;检查排除。
2、空调线路接反,导致因电流过大引起空调一开跳闸;及时检修。
3、空调压缩机启动电流过大导致空调跳闸;及时更换负载较大的开关。
4、空调漏电:重点检测空调元件有无漏电,各连接线路绝缘层是否腐蚀漏电;及时维修或更换。
5、空调开关损坏导致空调一开就跳闸:及时更换开关。
取消 评论
如果新装或者刚修好就出现这种情况,可能是安装时接线错误或压缩机质量问题。联系售后或者重新安装前务必确保所有连接正确无误
取消 评论
可能是短路保护器设置太敏感了,调整一下保护值试试。但别忘了安全第一,不懂行的话最好请专业人士操作
取消 评论
压缩机启动跳闸可能是因为电流过大,可能是内部线路老化或电机过热。检查下冷凝器和滤网是否堵塞,清理一下。如果问题依旧,找专业电工检查修复
取消 评论