空调压力高压高,低压低为什么怎么处理?

已举报 回答
空调压力高压高,低压低为什么怎么处理?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    4

  • 浏览数

    8,179

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
高压高低压低大多数都是节流元件出现问题或者是在节流元件前面的位置出现脏堵、阀门没有完全打开等问题。
建议先检查确认高低压截止阀有没有完全打开,同时检查节流元件状态是否正常。
自己不具备相关专业知识和技能的,建议向空调厂家售后报修。
取消 评论
加油门时怎么样?如果高压还不上升就直接将空调泵和膨胀阀直接换掉。
取消 评论
毛细管节流不足的可能性较大。
取消 评论
空调高压高低压低可能是冷媒不足或者系统堵塞,首先检查冷媒是否泄漏,如果有漏点要及时修复。其次,清理内外机的过滤网和冷凝器上的灰尘,保持畅通。如果问题依旧,可能需要找专业师傅检查膨胀阀或维修阀是否正常工作了。别忘了定期保养