三菱重工海尔空调柜机制热不到3分钟外机终止工作故障代码显示E08_百度知

已举报 回答
三菱重工海尔空调柜机制热不到3分钟外机终止工作故障代码显示E08_百度知
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    6,328

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
E8是室外机过负荷保护或者制冷剂过多、短路。。建议关机几十分钟再开,看看,应该可以正常,不行就联系海尔售后帮你上门检查。
取消 评论
你说的是机房空调吗?要是的话那故障是,加湿器用双金属温度开关(26HU)温度保护(超115℃)
不是机房空调的话,E8制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃),检查过滤网,内机风扇
取消 评论
显示e57故障代码,说明系统缺制冷剂,查找漏点,处理以后加制冷剂,就能彻底解决该问题了!
取消 评论
缺制冷剂了
取消 评论
室内热交换器温度高于68℃(过热保护)
原因有很多种:
1)风机出风
2)截流毛细管堵
3)传感器故障
联系售后吧
取消 评论