海尔5匹柜机电源灯闪9下是什么問題

已举报 回答 关注
海尔5匹柜机电源灯闪9下是什么問題
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    9,207

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
1次 电子膨胀阀前温度传感器异常
2次 压缩机排气管温度传感器异常
3次环温温度传感器异常4次与室外机通讯故障
5次与电子膨胀阀强电板通讯故障
6次 室内外机通讯故障
7次强电板上电子膨胀阀温度传感器异常
8次电子膨胀阀上强电板12V异常
9次室内机通讯线极性判断错误
10次室内PG电机异常
11次 排水系统故障
12次室内机EEPROM错误。
如果闪烁16下建议找售后处理一下。
海尔全球客服热线7*24小时咨询帮助 4006-999-999。

扩展资料:
海尔集团创业于1984年,是全球大型家电品牌,目前已从传统制造家电产品的企业转型为面向全社会孵化创客的平台。在互联网时代,海尔致力于成为互联网企业,颠覆传统企业自成体系的封闭系统,变成网络互联中的节点,互联互通各种资源,打造共创共赢新平台,实现攸关各方的共赢增值。
取消 评论
指示灯闪4次,电流超限/电源相序问题故障
指示灯闪5次,排气/回气压力故障
指示灯闪6次,室外盘管故障/压力排气传感器故障
指示灯闪13次,室外环温故障
海尔空调电源灯闪次4是室内感温器故障,应是有故障代码显示的。
海尔空调故障代码:
E0 排系统故障
E1 室内感温器故障
E2 室内盘管传感器故障
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E5 过流保护
E6 管路压力保护
E7 面板与主板通迅故障
E8 主板与室外通讯故障
E9 缺相相序故障
取消 评论
内外机通讯故障,,主要检查相序,压力开关