新飞空调e2故障代码自己怎么修理

已举报 回答 关注
新飞空调e2故障代码自己怎么修理
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    7

  • 浏览数

    2,713

7个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
蒸发器防冻结保护
取消 评论
E2:室内机蒸发器防冻结保护。
可能原因:故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。
开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。
运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):(1)
检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:
1)
系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2)
气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3)
蒸发器表面脏,风量小。(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。(3)室内管温感温包坏或折断。(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。(5)过滤网太脏。(6)系统脏堵。(7)室内电动机转速太低。
取消 评论
格力空调显示E2是指内侧防冻结保护。
1.清洗你的内机过滤网和外机冷凝器、一定要冲洗干净。
2.把空调的电源断掉、然后在通电让其工作、仔细看看你的内机蒸发器是否结霜?如果结霜、且清洗完内外机的情况下、那么你就要检查你的空调内机和外机的连接管有没有瘪或者折的地方、如果管路节流造成制冷剂流通不畅的话也会形成防冻结保护。
3.充上压力表检查以下你的系统压力是多少、正常的情况下压力在4-5个压力都是正常的、如果压力过低、也会形成保护的。
4.如果以上检查过没有好的话、那么你就需要打开内机的面板、将蒸发器的感温头拿下来、注意不要碰到蒸发器、悬在半空即可。开一会空调看看、如果不显示E2的话、那么就是此传感器阻值有问题、需要更换。如果将其其悬在半空、还能显示E2、则电路板有问题、需要更换。
取消 评论
新飞空调故障代码
故障代码    故障内容
E1    室内温度传感器故障
E2    室内盘管温度传感器故障
E3    室外盘管温度传感器故障
E4    室外机故障
还是推荐你打客服看一看
取消 评论
不知道呢~我家用的格力,官网上可以直接查错误代码,不过用了那么久就没咋出过问题,嘻嘻~
取消 评论
E3一般两个原因:第一,因为老鼠咬线,室内外机信号线断掉。第二,由于空调室内机风机电机,换电机就可以了,如果空调是因为第一个原因是要收费的。
取消 评论
新飞空调故障代码
故障代码    故障内容
E1    室内温度传感器故障  
E2    室内盘管温度传感器故障  
E3    室外盘管温度传感器故障    
E4    室外机故障
取消 评论
ZOL问答 > 电动车 > 其他分类 > 新飞空调e2故障代码自己怎么修理

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?