E2是室内温度传感器开路或是短路。
原因:
1、室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。
2、系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。
3、制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。
4、室外温度太高。
5、冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差。
6、检查室外机风扇马达是否作动。

扩展资料
室内故障
H11:室内机与室外机通信异常;
H14:室内吸入口温度传感器异常;
H19:室内风扇电动机异常;
H23:室内热交换器温度传感器异常;
H11:室内外通讯异常、通讯异常、收发信息不成功、开始运行1分钟以后室内单独送风运行;
H14:室内吸入气温传感器异常、断线短路、10/40秒、连续5秒钟、室内风扇电机锁死异常、锁死、电流;
H97:室外风扇电机锁死异常、锁死、电流逆风、半小时内连续发生两次。
取消 评论
一、松下空调出现E2故障的含义:防冻结保护。
1、防冻结保护就是当蒸发器温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。
2、在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2并且CPU会发出指令:停压缩机、外风机,不屏蔽按键。
3、当T蒸6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。
二、引起防冻结保护的几个常见原因
1、过滤网脏堵
2、蒸发器表面脏,风量小
3、系统缺氟
4、连接管有压扁的地方
三、E2故障的基本分析步骤
1、猜故障
A、首先检查过滤网,如果脏就需要清洁。
B、如果不脏,则清洁内机蒸发器。
2、控制故障还是系统故障的分析
A、先看一下正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如果结霜,说明是系统故障。
B、把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现E2,则说明是系统问题。
C、如果没有结霜同时压力(0.4MPA--0.5MPA为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温传感器有问题。
3、几个关键点
A、检查室内环境温度是否太低。
B、室内风机转速是否太低。
C、室内蒸发器是否太脏。
D、系统是否堵塞。
E、室内管温器断路,造成误保护。【摘要】
松下空调e2是什么问题【提问】
您好,其实找到问题,个人在家也不好解决,最好的方式,类似e2,e3这类的故障,大概率是硬件的问题,直接联系售后是最好的呢!【回答】
取消 评论
今天松下空调是20门业,这个你应该关于这个送空调的一些消息,多从网上了解。
取消 评论
故障代码:E2
故障内容:室内蒸发器防冻保护
故障原因:
1、制冷剂过多。
2、室温或设定温度过低。
3、滤网积尘脏污,风量变小。
4、内机风扇马达故障停机。
以上情形会导致蒸发器结冰,防冻保护作动。
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
取消 评论
松下空调显示E2 故障内容:室内蒸发器防冻保护 故障原因:
1、制冷剂过多。
2、滤网积尘脏污。
3、风扇马达或电容器故障。
4、设定温度过低,室内环境温度太低。 这些都会导致蒸发器结冰,防冻保护。
取消 评论
松下空调型号类别繁多,故障代码也更难简单划一,列举较普遍几项供参考: 1.松下定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘 2。松下空调柜机故障显示 E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路 。E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反)。 普通柜机 :E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 。E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)。 变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2: 室内防冻结保护
取消 评论
E2是室内温度传感器开路或是短路。 原因:
1.室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。
2.系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。
3.制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。
4.室外温度太高。
5.冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差。
取消 评论
你好:出现E1、E2、F2、E6等显示:这是故障代码,提示电器有故障和大致的部位,不能正常工作。由于每种电器的故障代码都不同,可以先看看说明书。里面一般都有故障代码表,看有没有这种故障和对应的故障提示。如果查不到,或没有说明书,可以与售后联系。如果过了保修期,或自己没有专业维修知识,也没有相同配件,可以请电器维修店来检查修理。供参考。
取消 评论
ZOL问答 > 电动车 > 其他分类 > 松下空调e2是什么問題

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?