扬子空调时钟显示0:50什么意思

已举报 回答
扬子空调时钟显示0:50什么意思
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    7,850

8个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
1、输入电压过低。
2、电源插脚松脱接触不良。
3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
建议找专业维修人员检查看看。
扩展资料:
扬子空调常见故障代码检修:
一、故障代码:E6
故障内容:室内管温传感器故障
故障原因:
1、传感器插脚松脱或接触不良。
2、传感器损坏,阻值不对。
3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
检修方法:
1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。
2、检查内机控制电路板是否正常。
3、检查外机控制电路板是否故障。
4、检查主控制电路板是否故障。
5、建议找专业维修人员检查看看。
二、故障代码56
故障原因:配管传感器安装故障传感器破损、引线断路、阻值漂移。
处理方法:
1、更换室外传感器,还不行则更换室内传感器。
2、控制板失能更换室外板,还不行则更换室内板。
3、缺少制冷剂
检漏、补焊,放空重新抽真空充氟。
取消 评论
原因很多,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
取消 评论
亲,很高兴为您解答:原因很多,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高
取消 评论
扬子空调制热的时候显示56可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
取消 评论
杨子空调显示F1是室内环境感温包开路或者感温包接触不良问题。
解决方法发如下:
1、先检查是否有接触不好的问题; 
2、再检查是不是感温包本身有故障问题坏了,请更换相同的感温包;
3、再检查与感温包相关的部件,如室内机主板等,如主板坏了,请更换主板。
检查室内感温包和室内主板,如室内感温包损坏,则更换室内感温包;如是室内主板问题,则更换室内主板。
空调的感温系统出现故障时,会影响空调的正常运作,甚至出现不能制冷和制热的情况出现。所以大家应该要及时维修好空调的感温系统,让空调更好的服务。
如果空调的感温系统出现故障的话,是会影响空调的制冷和制热功能的。所以大家应该要马上联系空调的售后师傅来更换质量比较好的感温零部件【摘要】
扬子空调开机显示F1是什么意思【提问】
所以大家应该要马上联系空调的售后师傅来更换质量比较好的感温零部件【回答】
希望我的回答能帮助你!谢谢!【回答】
变频空调待机压是多少?【提问】
正常情况是:低压压力约在0.8MPa左右;高压压力约在2.2~2.4MPa左右。
如果是R410A制冷剂的空调机百运转时,低压压力约在0.8MPa左右、高压压力约在2.2~2.4MPa左右;如果是R22制冷剂的空调机运转时,低压压力约在0.5MPa左右、高压压力约在1.3~1.5MPa左右。【回答】
取消 评论
我这里给你一些空调故障代码表P1制冷过载P2制热过载F7温度传感器损坏或异常(检测各温度)P5系统异常KFR-60LW/DXSEO工作正常E1通讯错误P1制冷过载P2制热过载P5空清异常F1高压开关保护F2外风机热保护F3内风机热保护F7温度传感器损坏或异常(检测各温度)P5系统异常H1/H2/DF系列EO工作正常P1制冷过载P2制热过载F7温度传感器损坏或异常(检测各温度)P5系统异常KFR-120LW/MKFR-120LW/MASKFR-71LW/MF1室内机热敏电阻断路或受损F2室内机热敏电阻断路或受损F4室外机热敏电阻断路或受损F5室外机热敏电阻断路或受损F6室外机热敏电阻断路或受损F7室外机热敏电阻断路或受损F8室外机热敏电阻断路或受损H1压缩机电机过载H2压缩机电机堵转H3压缩机电流检测异常H6低压开关动作(KFR-71LW/M无)H7连接室内机和室外机线路或管道接错48LW系列60系列51系列E1通信异常P1制冷过载P2制热过载P3系统异常保护P4自动模式下室内温度传感异常KFR-71LW/DKFR-71LW/WDSKF-71LWE1通信异常P1制冷过载P2制热过载P3系统异常保护P4自动模式下室内温度传感异常F1高压开关保护(信号线接错或断裂、控制板上光耦或R201损坏)F2室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板上光耦或R201损坏)F3室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板上光耦或R209损坏)KFR-50LW/WDS(L5021B)KF-50LW/WCSKF-60LW/WCSKF-71LW/WCSKFR-51LW/WDAS(L5121B)KFR-60LW/WDCSKFR-71LW/WDAS(L7121B或(L7122B)KFR-71LW/WDCSE1通信异常P1制冷过载P2制热过载F1高压开关保护F2室外风扇电机热保护F3室内风扇电机热保护F7温度传感器损坏或异常F8系统异常保护KFR-45LW/WBQKFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常F2室内盘管温度传感器异常F3室外环境温度传感器异常F4室外盘管温度传感器异常F5压缩机排气温度传感器异常P1压缩机排气温度异常P2CT电流异常P4IPM故障保护P5四通阀切换异常E1室内主控板与控制面板之间通讯异常E2室内主控板与室外控制板之间通讯异常KF-75LW/W3SKFR-75LW/WD3SKFR-120LW/WDSKF-120LW/WSE1主控板与面板之间通讯错误E2主控板与室外板之间通讯错误F1高压开关保护F2室外风扇电机热保器动作F3室内风扇电机热保器动作F4低压开关保护F5逆相保护F6缺相保护H1压缩机过流保护H2压缩机过流保护H3检测不到压机电流P1制冷过载保护P2制热过载保护P3系统异常保护P4自动模式下室内温度传感器异常
取消 评论
制热显示56是自清洁的意思。
取消 评论

GM

故障代码含义:压缩机保护装置跳脱。具体原因:1、制冷剂过多。应适当减少制冷剂量。2、散热不良。应检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3、管路系统堵塞。可参照压力知表判断、排除,重新系统处理。4、蒸发器或滤网积尘结垢。可清洗蒸发器或滤网。5、控回制电路板故障。6、温度传感器过载,信息错误。
取消 评论
ZOL问答 > 空调 > 其他分类 > 扬子空调时钟显示0:50什么意思

相关产品

  • 扬子KFR-26GW/V2151fB3

    扬子KFR-26GW/V2151fB3

    参考价:¥1699    评分:8.3

    热门排行榜:第194名

  • 京东搜一搜

举报

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

举报成功

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

扫码参与新品0元试用
晒单、顶楼豪礼等你拿

扫一扫,关注我们
提示

确定要取消此次报名,退出该活动?