春兰空调出现故障E4是为什么啊拜托各位大神

举报 回答
春兰空调出现故障E4是为什么啊拜托各位大神
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    10

  • 浏览数

    648

举报 回答

10个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

没找到满意答案?去问豆包AI智能助手
取消 复制问题
已采纳
春兰KFR-35GW/BP故障代码 E0 通讯故障 E1 室外传感器开 E2 压缩机过载 E3 过流保护 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 排气温度过高保 E7 系统压力异常(预留) E8 Pg电机转速异常 E9 室内管温过高 春兰KFR--120LW/BP故障代码 显示代码 故障内容 E0 通信失败 E1 室外传感器开路.短路 E2 压缩机过载 E3 过电流 E4 IPM保护 E5 室外机管温过高 E6 排气温度过高 E7 过久压保护 E8 室内机传感器开路.短路 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
取消 评论
出现P5,请首先检查一下供压缩机的三相电源是否正常是否缺相(因为5P的空调除了少数使用2台单项压缩机的,绝大部分都是使用三相供电的压缩机);相位是否正常(老的春兰空调不需要考虑)。检查交流接触器是否正常。压力保护器是否动作了,如果动作的话,请检测室外机风机正常与否和冷凝器是否干净与否,包括压力保护器是否已经疲劳失效。最后检测压缩机和室外温度传感器。
取消 评论
春兰空调显示E4为高压保护、主要原因: 线路问题,主板问题,保护器本身问题 。
开机工作一段时间出现E4,有以下原因:
1、室外冷凝器脏。
2、制冷剂过多。
3、电流过大。
建议你先自己好好的清洗一下外机的散热片和内机的过滤网、如果清洗后仍不能解决、建议你找厂家给检查吧。
春兰其他故障代码:
E1 排气温度过高
E2 压缩机过电流
E3 相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低。
取消 评论
高压保护,一个原因是高压保护开关误动作,一个是由于气温过高,室外机散热不良。还有一个原因是制冷剂过多引起的。在测完系统压力和电流之后可以适当放掉一点制冷剂。
取消 评论
1先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP。
2如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。
取消 评论
春兰空调E4是室外机化霜探头故障 这个你要找维修人员上门维修了 自己解决比较困难
QQ:395111394
取消 评论
春兰E4是高压保护,重点检查制冷剂和排气温度;用压力表分别测一下高压和低压,如果都正常的话,那就是高压那里 高压那里的探头坏了直接拆掉就行,如果不正常那就可能是堵了,需要排堵,希望可以帮助你,还要疑问的话联系我
取消 评论
我修春兰空调的 E6是防冻结保护 原因是:室内机管温异常 ,室内机蒸发器过脏(背面),室内机电机转速异常(电容.电机转速慢)
取消 评论
加载全部10个答案 加载中...