扬子空调故障码03?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    5,497

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
是室内外通讯故障。当连续一段时间室内机没有接收到室外机发送的正确信号,或室外机没有接收到室内机发送的正确信号,则产生通信故障并保护停机,需联系维修师傅进行上门维修更换室内主板。/具体查看故障方法如下:1、查看室外板电源指示灯亮,使用万用表测量接线座电源火线与零线N电压是否正常、零线N与通讯线有无直流0~54V波动电压,如果有0V或54V固定不变直流电压,则室外主板坏。或2、查看室外板电源指示灯不亮,检查电容、电抗器、及相关线束是否松动、脱落、断裂,使用万用表测量接线座电源火线与零线N电压是否正常,使用万用表测量P(红线)与N之间有无310V左右直流电压,如果没有310左右直流电压,可能室外主板坏。3、查看室外板电源指示灯闪烁,说明5V芯片通讯工作电压不正常,分别拔下室外电机、压缩机连线来判断它们是否损坏,或更换通信线,如果它们正常,可能室外板损坏。通信故障是目前变频机在安装和使用过程中出现最多的故障,与内机、外机以及室内外电源连接线相关,故障点难以判断,给维修带来了较大的难度。如果出现03故障代码绝大部分是由于内外连线接错,导致主板烧坏,师傅不确定的务必按照电气图进行连接。
取消 评论
不同型号的扬子空调,03故障码代表的意义不一样,一般是压缩机低压保护或室内机感温电阻开、短路造成啊。
扬子空调故障代码KF(R)--45LW(/D)型故障代码故障指示-E1 高压保护断开 -E2 防止高负荷保护-E3 防止冻结保护-E4 系统异常保护-E6 室内温度传感器损坏-E7 室内盘管温度传感器损坏KF(R)-48LW/A(D)KF(R)--50LW(/AD)KFR--60/AD KFR--70LW/C(D)KF(R)--120LW(/BD)型故障代码故障指示-E1 高压保护断开-E2 防止高负荷保护-E3 防止冻结保护-E4 系统异常保护-E6 室内温度传感器损坏-E7 室内盘管温度传感器损坏
取消 评论
F6制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。
原因:
1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。
2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。
3,内风机电容量减小导致内风机转速低。
4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。
5,传感器阻值漂移。
取消 评论
隋宫(李商隐)
取消 评论
扬子空调故障代码
KFR-23GW(D),KFR-32GW/C(D)
室温传感器故障
定时灯闪烁
管温传感器故障
睡眠灯闪烁
系统故障
除霜灯闪烁
KF(R)--45LW(/D)型
故障代码
故障指示
-E1
高压保护断开
-E2
防止高负荷保护
-E3
防止冻结保护
-E4
系统异常保护
-E6
室内温度传感器损坏
-E7
室内盘管温度传感器损坏
KF(R)-48LW/A(D)。KF(R)--50LW(/AD)。KFR--60/AD。KFR--70LW/C(D)。KF(R)--120LW(/BD)型
故障代码
故障指示
-E1
高压保护断开
-E2
防止高负荷保护
-E3
防止冻结保护
E4
系统异常保护
-E6
室内温度传感器损坏
-E7
室内盘管温度传感器损坏
你可以参考一下了。