空调移机后再安装还需要抽真空吗?

已举报 回答
空调移机后再安装还需要抽真空吗?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    6

  • 浏览数

    4,777

6个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
是的,空调只要是重新安装,就要抽真空,排除掉连接管内的空气。
取消 评论
当然要抽,R410的运行压力比R22还要高,标准充注量也要少,空气是不凝性气体,是绝不能混入制冷系统的。
而且抽空其实更重要的目的是要检漏,如果只为了不混入空气,排空法也可以达到目的,但却不能检漏,肥皂水检漏只能检室外接口,室内系统不易检。毕竟有几个网点能买的起卤素检漏仪?R410a压力较高,一旦有漏点,更容易泄露。
如果移机操作不规范,空调系统管路内残存有过多的空气或者是排空的时候浪费了过多的冷媒而没有补充的,空调系统运行就会出现异常状况。分体式空调移机,冷媒排空之后,需要根据系统运行时候的关键状态参数变化来给空调补充适量同型号新冷媒。

抽真空的要点:
1、旋开三通阀塞帽(拧紧时,应注意一般的粗管是三通阀,细管是二通阀)。
2、连接压力表的篮管和真空泵,并将红色管连接到三通阀接口。
3、检查每个连接的紧密性(从理论上讲越紧越好,为避免泄漏,可以正确地进行调试)。
4、将压力表和真空泵连接到三通阀的接口。仅在确认真空泵已打开后,才打开压力表的阀门。将真空泵的压力值设置为-0.1mpa,然后抽大约两个半小时。
5、抽真空完成后,此时观察压力表上的压力是否正在上升。如果上升,则表明管道中存在泄漏。如果不是,则表示正常。
取消 评论
您好!据查询,一定要抽真空。
空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害(运行压力高低不稳定、系统冰堵等),所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。【摘要】
变频空调移机安装一定要抽真空吗【提问】
您好!据查询,一定要抽真空。
空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害(运行压力高低不稳定、系统冰堵等),所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。【回答】
怎样才能将空气排出呢?【提问】
1、将歧管阀充注软管连接于低压阀充 注口(注氟嘴),高低压阀此时都要关紧。
2、将充注软管接头与真空泵连接。
3、完全打开歧管阀Lo(低压)手柄,开 动真空泵抽真空。
4、一般一匹空调抽真空约15分钟, 二匹空调抽真空约20分钟,三匹空调抽真 空约30分钟,确认压力表指针是否指在-1. 0x105pa(-76cmHg)处,抽真空完成后, 完全关紧歧管阀低压(Lo)手柄,停下真空 泵。
5、检查真空后,稍微打开液阀放气, 以平衡系统压力,防止管时空气进入②【回答】
连接好内外机打开进口阀,能将空气排出来吗?
【提问】
不太行【回答】
不使用真空泵可以吗?【提问】
不使用的话压强不够出不来【回答】
取消 评论
1、我司规定使用环保冷媒的空调在安装时必须要抽真空。 2、非环保冷媒的空调允许排空法
取消 评论
可以不用,像新装空调那样排空气(打开外机小的阀门,关闭大的阀门。从大的阀门的加氟口用螺丝刀顶里面的单向阀阀芯直到有冷空气跑出)
取消 评论
今年正月的新机,安在小店里面的,店盘出去了,空调拆回了。自己安的,有点担心。410新冷媒的机器。感觉应该没那么娇贵吧,抽真空多费劲呀,原来的制冷剂要全放掉,那还回收干嘛?