山特MT1000S-pro待机时间多久 电池是12v 100a 两个电池 一台电脑 可以待机多久呀

  • 回答数

    6

  • 浏览数

    5,211

6个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

已采纳
看你使用的功率及电池的容量.按照你这个电池的容量.估计能2个小时左右.根据电脑负荷大小,会有变动.是这样估算的.12Vx100Ah=1200Wh.效率算0.8,那就是960Wh.就是说,960W的负荷可以用1个小时.
取消 评论
1度电=1000W/H(1千瓦/每小时)
所以理论就是3000W的负载1个小时是3度电
===================

如果你用一个12V的若干个蓄电池进行供电。
那么1个小时需要的容量有3000W / 12V = 125A 。
12个小时就是1500A 。
理论值如果你用12V的电池做供电,那么需要1500A的理论电池容量。
这上面还有UPS自身的损耗,建议提高到2000A的容量 。
根据你选购的单个蓄电池容量。进行叠加计算。

你还要选购一个稳定性一点的UPS机头+电池组的方案。
简单介绍,本人的公司有个小型的机房,里面的方案是使用 SURT15K 的 UPS机头+ 一个大约1.2 立方米体积的电池组方案(估计里面能有30个大电池)。可以提供10台IBMX3550服务器运行10个小时左右。
取消 评论
好像是15分钟吧
取消 评论
市售UPS,500VA/300W, 非常少见能够长延时。
如果你用一般内装7AH/12V的电池自己改装并且放电, UPS会因过热烧掉。而且,再不放电情况底下,你的48A/12V电池,因为内置充电器电流太小,其实是充不满的。
如果,你真的买到了长延时机种,那么48AH/12V电池, 在300W满功率放电情况底下,大约放电90-100分钟。
取消 评论
你的3000W本来就是每小时的耗电功率啊,乘以12就是应该配的ups了,可以考虑六个余量。
取消 评论
配多大的ups合适与负载性质有直接关系,电感型负载的启动往往需要大于额定值得4-7倍才能启动,你的负载是3000,按最小启动功率倍数算3000*4=12000w,一般ups电源是允许启动超1-1.5倍的,这么算来,最小你需要配一个大于5000w的ups电源,理想配备应是10000w(10kw)。如果你的负载是电阻型的,只需配个等于或略大于的即可。要是你的电感型负载是若干个单体(比如是300w的10台合计为3000w)又不需要同时启动,只需配备个4000的就绰绰有余了。