在触摸屏上写入频率,然后变频器就以该频率运行是如何实现的?

在触摸屏上写入频率,然后变频器就以该频率运行是如何实现的?
问在线客服
扫码问在线客服
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    2,122

5个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

1.变频器与PLC通讯。2.用PLC模拟量输出模块。

取消 评论

通信啊,触摸屏直接和变频器通讯,走串口通讯,通讯协议是MODBUS

取消 评论

有2种方法,PLC模拟量控制 ,PLC通讯控制

取消 评论

看了几个回答,貌似很正确。却却都没回答到点子上!!!

首先你需要了解一下什么是触摸屏。触摸屏是由外屏和内屏组成。内屏就是普通的显示器屏幕,外屏是一种特殊的镀膜塑料构成。当你对屏幕上的塑料施加一定强度的力后,该区域镀膜导通,于是在外屏上的电缆会形成对应X和Y矩阵区域唯一的点,处理器通过对X和Y矩阵扫描识别出具体位置,经过查找内置的数据表识别出对应的数据含义并处理,是数据就存入存储器中,控制码就执行。在输入完数据后,按确定/执行/OK(就是这一类的键),处理器扫描到该区域(该区域也在矩阵中),识别出控制码,经过对内置数据表进行查找,确定传输数据给主机的命令有效,于是通过串行通讯接口发送给主*进*各种对应的操作!!

取消 评论

我以西门子PLC、变频器为例


PLC内部只认识数字,各种数字形式,实数,整数等等


比较老一点的控制方法是触摸屏通过与PLC通讯,通过触摸屏写入相应的数据到PLC的某个存储区内,比如是把1600写入到vd100。


PLC是有模拟量输入和输出的,而变频器的控制方式里面也有模拟量的输入控制,PLC内部可以把0-32000这样的数对应成0-10v电压的形式进行输出,或者输出一个4-20ma的电流,变频器也会根据模拟量的大小来调解频率,这就是0-10v对应的是0-50Hz,所以根据PLC内部的数模转换,就会输出我们想要的电压,而电压在变频器里对应的就是频率,所以就会利用触摸屏给定变频器的频率,你看到的是人机交互,其实里面有很多的运算。


西门子还有一种独特的专有的USS通讯,这个通讯是专门控制西门子变频器的,其他的变频器不好使,但是其他变频器都有模拟量的控制方式,而西门子PLC与其旗下的变频器可以采用USS通讯的方式进行控制,西门子有专用的USS指令库,拿过来就可以用,设定好参数可以读取变频器的、电机的所有实时参数,包括变频器温度、转速、转矩、耗能、电流、运行时间等等…