漏电保护器接上零线火线,没接负载的情况下跳闸,去邻居家不跳,这是怎么回事?
回答数
10
浏览数
5,789
谢谢邀请。这种情况,是线路上出了问题。将漏保接入线路后,将配电柜里所有赖关全部拉下。然后合上漏保,逐个合上开关,看漏保在哪路开关合起时跳闸,确定好是哪路出了问题。然后排除。
谢谢邀请。这种情况,是线路上出了问题。将漏保接入线路后,将配电柜里所有赖关全部拉下。然后合上漏保,逐个合上开关,看漏保在哪路开关合起时跳闸,确定好是哪路出了问题。然后排除。
谢谢邀请!
你这种情况只有两种可能,一你家线路有漏电。二漏电保安器坏了。如何区分这两种情况呢?上桩接入220v,火零不要接反(防1P开关假保护形成触电)。下桩接输出线路,但不接负载,此时开上立即跳闸代表线路漏电。而下桩不接线开上立即跳闸代表漏电保护器坏。
第一种情况:你漏电开关后级输出线的接线端子的输出线全部拆下来和后级明断开,漏电开关合上闸还是跳闸,可以判断漏电开关质量问题。
第二种情况:你漏电开关后级接线没有拆开,只是用电设备没有开,但连接线路处于带电状态,可以判断是你家线路漏电
第一种情况:你漏电开关后级输出线的接线端子的输出线全部拆下来和后级明断开,漏电开关合上闸还是跳闸,可以判断漏电开关质量问题。
第二种情况:你漏电开关后级接线没有拆开,只是用电设备没有开,但连接线路处于带电状态,可以判断是你家线路漏电
今天邀请回答的问题是;《漏电保护器接上零线火线,没有接负载的情况下跳闸,去邻居家不跳,这是怎么回事?》
这个问题我就按照问题描述零线火线是单相220V工作电压的漏电断路器来回答问题;
我认为;按照漏电断路器的工作原理,这个问题所描述的没有接负载就是没有接出线的话,出现这样的现象是没有可能的。纯属无中生有。
你家电路有可能某点漏电了,可能被钉子之类凿穿,电器内接线有裸露或毛刺碰壳体,或有零地线混淆链接等不正常现象。要查,可将全部分路开关断开,合闸,若跳,检查分电箱内总开关到各分路的连线是否有绝缘等上述问题,若无没有跳,接下来逐个打开分路开关看哪个一开就跳,就查那个分路的电路。试试!祝你好运!
题主你好,请问你漏电开关没接负载,是漏电开关输出端没接线还是漏电,还是输出端有线而没用用电器,这两种情是两种不一样的结果。
首先第一种情况,假若漏电开关输出端没接线,而输入端通电跳闸,这似乎行不通。因为漏电开关跳闸原理是,当输出回路两根线电流不平衡时才会跳闸,既然没接线,那说明漏电开关本身有问题,可你说在邻居家又正常,这就有点让人费解了。还有就是有没有可能你把零线(中性线)接成了地线,这个本人没试验过,不予论证。
第二种情况就好理解了,漏电开关输出端接有线路,虽然什么用电器都没用,但线路在施工中只要有破损或者线管中有潮气都能引起跳闸,这种情况可以逐一断开各线路点慢慢排除。
|